1. Потребляет ли какую-то мощность трансформатор ТМ-160 6/0,4 кВ? Если да, то какую? Она указана где-то или ее можно рассчитать?
2. Имеется шахтоучасток с оборудованием (двигатель, компрессор, лебедка и тд.). Питание от подстанции 6кВ через трансформатор ТМ-160 6/0,4 кВ. Сразу после трансформатора стоит счетчик. Вопрос: Можно ли как-то установить счетчик перед трансформатором и как это сделать?
Такие вопросы возникают в связи с тем что каждый шахтоучасток платит за потребленную электроэнергию, а директор требует чтобы потребители платили не только по счетчику, а также + за то что потребляет трансформатор.
Pk*(Sнгmax/Sном)^2 *t. Pk- потери короткого Sнг- макс полная мощность нагрузки Sном- номинальная мощность трансформатора t(тау)- время, зависящее от времени использования наибольшей нагрузки.
на глаз - 3-5% от потреблённого. Для более точного подсчёта нужен паспорт транса + данные о отходящей линии, так как на ней тоже есть потери. Не забывай ещё о кражах эл.эн.
Забейте в поиск - технические потери трансформатора. При расчетах с потребителем они плюсуются если учет не на границе раздела, а ниже. Все это должно быть прописано в договоре. Поставить учет по высокой стороне можно. Надо только ТН-6