Мощность трансформатор ТМ-160 6/0,4 кВ.

Yalla
Добавлено 06.02.2017 17:11
0
Yalla
0

Пункты: 68

Здравствуйте, у меня 2 вопроса к спецам:

1. Потребляет ли какую-то мощность трансформатор ТМ-160 6/0,4 кВ? Если да, то какую? Она указана где-то или ее можно рассчитать? 

2. Имеется шахтоучасток с оборудованием (двигатель, компрессор, лебедка и тд.). Питание от подстанции 6кВ через трансформатор ТМ-160 6/0,4 кВ. Сразу после трансформатора стоит счетчик. Вопрос: Можно ли как-то установить счетчик перед трансформатором и как это сделать? 

Такие вопросы возникают в связи с тем что каждый шахтоучасток платит за потребленную электроэнергию, а директор требует чтобы потребители платили не только по счетчику, а также + за то что потребляет трансформатор. 

Всем заранее спасибо.

Спуститься к концу Подняться к началу
Murz
Добавлено 06.02.2017 17:19
Murz
0

Пункты: 4

1) потери холостого хода + нагрузочные. Первые заданы, вторые зависят от нагрузки.

Спуститься к концу Подняться к началу
illuha
Добавлено 06.02.2017 17:24
illuha
0

Пункты: 11

1. У трансформатора, да и у линии от ТП до потребителя, считается % потерь. Этот % прибавляется к потребленной электроэнергии потребителем.

Спуститься к концу Подняться к началу
illuha
Добавлено 06.02.2017 17:42
illuha
0

Пункты: 11

Ставьте счетчик на вышестоящей ПС

Спуститься к концу Подняться к началу
Yalla
Добавлено 06.02.2017 17:54
Yalla
0

Пункты: 68

а как считаются нагрузочные не подскажете?

Спуститься к концу Подняться к началу
Yalla
Добавлено 06.02.2017 18:07
Yalla
0

Пункты: 68

стоит?

Спуститься к концу Подняться к началу
illuha
Добавлено 06.02.2017 18:08
illuha
0

Пункты: 11

если разницу нельзя объяснить потерями в кабеле и силовом трансформаторе, тогда искать причину в счетчиках.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Yalla
Добавлено 06.02.2017 18:12
Yalla
0

Пункты: 68

причина именно в потерях трансформатора. вопрос как посчитать нагрузочные.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 06.02.2017 18:35
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

кпд. Процент потерь от мгновенной мощности. Он примерно 1-5%.

Спуститься к концу Подняться к началу
Murz
Добавлено 06.02.2017 18:36
Murz
0

Пункты: 4

Pk*(Sнгmax/Sном)^2 *t.
Pk- потери короткого
Sнг- макс полная мощность нагрузки 
Sном- номинальная мощность трансформатора
t(тау)- время, зависящее от времени использования наибольшей нагрузки.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yalla
Добавлено 06.02.2017 18:40
Yalla
0

Пункты: 68

Если за месяц потреблено 10 000 кВт активной эл.энергии, то как посчитать сколько киловатт плюсануть?

не совсем понятно как ее применить к конкретному количеству потребленных киловатт за месяц

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 06.02.2017 18:59
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

на глаз - 3-5% от потреблённого. Для более точного подсчёта нужен паспорт транса + данные о отходящей линии, так как на ней тоже есть потери. Не забывай ещё о кражах эл.эн.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 06.02.2017 19:05
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Забейте в поиск - технические потери трансформатора.
При расчетах с потребителем они плюсуются если учет не на границе раздела, а ниже. Все это должно быть прописано в договоре.
Поставить учет по высокой стороне можно. Надо только ТН-6

Спуститься к концу Подняться к началу
Ilyushhenkov
Добавлено 06.02.2017 19:22
Ilyushhenkov
0

Пункты: 99

все данные с паспорта на трансформатор, учет сразу за трансформатором.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Yalla
Добавлено 06.02.2017 19:31
Yalla
0

Пункты: 68

спасибо, то что нужно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии