Проблема не нова. Основная причина высоких пусковых в данном случае заряд балластных конденсаторов в выпрямителе. Производитель не пишет этого параметра. Однажды производитель подтвердил что ток в пике может достигать 30-40 крат, однако длительность этого пика доли миллисекунды.
На практике проще всего закладывать на защиту автоматы с характеристикой D. Так же полезно искусственно отодвинуть в большую сторону значение отсечки. Мы, например, следили что бы запас по сечению кабеля был не менее 40%. То есть в рабочем режиме ток составляет, например, 8А. Можно поставить автомат на D10, но перезакладывались на кабель 2,5 кв.мм и ставили автомат на D16. Этот манёвр позволял нам отодвинуть границу отсечки по току с 200А(D10) до 320A(D16).
По хорошему надо производить исследования и анализ пусковых токов для каждой модели светильников и выявлять средний пусковой ток. Потом полученные значения пуск токов суммировать и выбирать соответствующую защиту
Фактически получается, что при включении нескольких светильников в группу, мы увеличивает суммарную емкость RC-цепочки, отсюда и вытекают пусковые токи
проблема в том что на одной группе будет сидеть по 56 светильников 45Вт(с учетом экономии в кабельной продукции), со светодиодными светильниками работал очень мало, поэтому хотел бы перестраховаться и хотябы преблизительно расчитать пусковые токи.
планирую поставить 20А автоматы, а магистральные линии заложить 4кв, не мало ли будет?