Возник вопрос следующего плана: чем трансформатор ТРДНС-25000/10/6/6 отличается от трансформатора ТРДН-25000/10/6/6? То что С - для собственных нужд станции это понятно. В чем принципиальное отличие?
Смотри документы на трансформатор. НН расчитывается с учетом токов короткого замыкания и прочих условий работы электростанции.
Например, пиковые нагрузки при переключении оборудования или пуск электростанции. Небольшие отличия в исполнении обмоток, шин и прочего до первого капитального ремонта без заводских чертежей.
И местные электрики знают, с какой стороны растёт трава, а где дорога и бетонированная площадка для автокрана и трала. И помнят, где заземление и изоляторы. От шин собственных нужд сможешь с матюками подзарядить мобильный! (Шутка)