СОДЕРЖАНИЕ
1.Объект испытаний
2.Цель испытаний
3.Место и время проведения испытаний
4.Условия проведения испытаний
5.Методика испытаний
6.Оформление результатов комплексных испытаний
7.Требования охраны труда и промышленной безопасности при проведении пусконаладочных работ
ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Испытаниям подвергается оборудование охранной сигнализации, установки пожарной сигнализации и оповещения, газового пожаротушения блочно-комплектных устройств электроснабжения БКЭС
- ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Проверка функционирования оборудования на соответствие требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности.
3 МЕСТО ИСПЫТАНИЙ
Место испытаний: __________________________________________________________
4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
4.1 Испытания проводятся на работающем блочно-комплектном устройстве электроснабжения БКЭС-04-25/30-УХЛ1.
4.2 Испытания проводятся с участием специалистов эксплуатирующей организации.
4.3 Перечень руководящих документов
— Правилами устройства электроустановок, ПУЭ;
— Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;
— Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016, РД 153-34.0-03.150;
— Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624;
— СНиП 3.05.06 Электротехнические устройства;
— РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования*.
— Заводские паспорта, руководства по эксплуатации, методики испытаний;
— ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Данный документ разработан с учетом требований раздела 9 ГОСТ Р 50969-96.
5.1 Порядок поведения испытаний
Испытания по проверке работоспособности оборудования Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации и газового пожаротушения блочно-комплектной автоматизированной электростанцииБКЭС-04-25/30-УХЛ1 могут проводиться в режиме имитации (без выпуска газового огнетушащего вещества).
Изменение состояния средств охранной сигнализации, пожарообнаружения и газового пожаротушения, а также управление установкой газового пожаротушения контролируется на приборах «Нота-2» (охранная) и «АИСТ».
Приборы и оборудование, необходимые для проведения испытаний.
При испытаниях используется следующее оборудование: Имитатор пусковых цепей (лампа накаливания КМ-24);
5.3 Техника безопасности при проведении испытаний.
5.3.1 При испытаниях установки необходимо соблюдать требования безопасности согласно :
— Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
— Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
— Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
5.3.2 К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций соответствия занимаемой должности применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.
5.4 Подготовка к проведению испытаний.
Перед началом испытаний необходимо
- Включить питание приемно-контрольного прибора
- Отключить питание прибора. Отсоединить штепсельный разъем от магнитного клапана модуля газового пожаротушения.
- Установить в штепсельный разъем лампу накаливания КМ-24, после чего включить питание прибора.
- Убедиться, что цепи сигнализации и оповещения находятся в исправном состоянии.
5.5 Объем испытаний и проверок
5.5.1 Проверка установки пожарообнаружения (формирование сигналов «внимание» и «пожар»)
5.5.1.1 Формирование сигнала «Внимание» установки пожарообнаружения при срабатывании одного пожарного извещателя в ШС 1 в соответствии с (Таблицей 1).
5.5.1.2 Формирование сигнала «Пожар» установкой пожарообнаружения в соответствии с (Таблицей 1).
5.5.1.3. Формирование сигнала «Неисправность» установкой пожарообнаружения на приборе УПТ в соответствии с (Таблицей 1).
5.5.1.4. Проверка контроля положения дверей в соответствии с (Таблицей 1).
5.5.2. Проверка установки автоматического пожаротушения в соответствии с (Таблицей 1).
5.5.2.1 Проверка автоматического останова пожаротушения при открывании двери станции во время задержки.
индикатор Пуск1:
— Задержка включения пусковой цепи (задержка пуска) Мигает красным цветом
— при включении средств пожарной автоматики до истечения времени (30с) задержки открывается дверь в станцию при этом: зажигается индикатор «Двери»,
счетчик времени сбрасывается до Ос, сигнал на пуск не проходит. Дверь закрыта:
задержка 30с, сигнал о пуске проходит при восстановлении автоматического пуска, или при ручном пуске.
5.5.2.2. Проверка формирования сигнала «Неисправность» от установки газового
пожаротушения. Сигналы о неисправности должны поступать на приемно-
контрольный прибор в соответствии с (Таблицей 1).
Проверка утечки ГОТВ из модулей газового пожаротушения в соответствии с (Таблицей 1).
При проведении проверок контролируется как появление сигнала о неисправности системы пожаротушения, так и восстановление исходного состояния после устранения причины неисправности.
5.5.2.3. В ходе испытаний контролируется:
— время задержки поступления ГОТВ в станцию по моменту срабатывания СДУ после появления сигнала «Пожар»;
5.5.3. Проверка установки охранной сигнализации постановкой — снятием под охрану в соответствии с (Таблицей 1).
Таблица 1
Внешние проявления
|
Возможная неисправность
Состояние цепи (сигнал)
|
Индикатор
|
|
Состояние индикатора
|
Способы имитации
|
Питание / Связь |
Отсутствует питание |
Не горит |
Отключить питание сети 220в и резервного АКК |
Неисправность питания (напряжение ниже нормы) |
Горит оранжевым цветом |
Отсутствие сети 220в
|
Неисправна АКБ при питании от ППКПУ.
Неисправность РИП при питании от внешнего источника.
|
Мигает оранжевым цветом |
Разряд или отключение АКК |
Установлена связь с ППКПУ. Дежурный режим |
Мигает зеленым цветом |
|
ШС1
|
Дежурный режим |
Горит зеленым цветом |
|
КЗ цепи ШС |
Горит оранжевым цветом |
Замыкаем цепь УПТ выхода ШС1 (клемм ХТ4) |
Обрыв цепи ШС |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкаем цепь УПТ выхода ШС1 (клемм ХТ4) |
Сработал один пожарный извещатель в ШС |
Мигает красным цветом |
Замыкание одного термо-кабеля в оконечной коробке |
Сработало два или более пожарных извещателя в ШС |
Горит красным цветом |
Замыкание два или более термо-кабелей в оконечных коробках |
СДУ |
Исходное состояние СДУ |
Мигает зеленым цветом |
|
КЗ цепи СДУ |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи в коробке расключения СДУ |
Обрыв цепи СДУ |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкание цепи в коробке расключения СДУ |
СДУ сработал (сигнал «ОТВ подано») |
Горит красным цветом |
Размыкание датчика в коробке расключения СДУ |
ВУ (весовое устройство)
|
Исходное состояние ВУ |
Мигает зеленым цветом |
|
КЗ цепи ВУ |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи в коробке расключения ВУ |
Обрыв цепи ВУ |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкание цепи в коробке расключения ВУ |
ВУ сработало (сигнал «Утечка ОТВ») |
Горит красным цветом |
Имитация потери массы ОТВ путём поднятия баллона |
КДП (Кнопка дистанционнго пуска) |
КЗ цепи КДП |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи в конечной кнопке ручного пуска |
Обрыв цепи КДП |
Мигает оранжевым цветом |
Удаление оконечного резистора из кнопки ручного пуска |
КДП нажата |
Горит красным цветом |
Нажать кнопку ручного пуска |
КДП в исходном состоянии |
Мигает зеленым цветом |
|
КВА (кнопка включения автоматики) |
КЗ цепи КВА |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи УПТ выхода ХТ20 |
Обрыв цепи КВА |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкание цепи УПТ выхода ХТ20 |
КВА нажата |
Горит красным цветом |
Прикоснуться ключом к ТМ-считывалю |
КВА в исходном состоянии |
Мигает зеленым цветом |
|
УКД (устройство контроля двери) |
КЗ цепи УКД |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи в распределительной коробке GB730 (2) |
Обрыв цепи УКД |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкание цепи в распределительной коробке GB730 (2) |
Дверь открыта |
Горит красным цветом |
Открытием двери |
Дверь закрыта |
Мигает зеленым цветом |
Все двери закрыты |
Пуск1
Пуск2
Пуск3
Пуск4
|
Цепь не используется в данной конфигурации (централизованный тип АСПТ).
Цепь не задана в конфигурации (только для Пуск2, Пуск3, Пуск4)
|
Не горит |
|
КЗ пусковой цепи |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи в конце пускового шлейфа |
Обрыв пусковой цепи |
Мигает оранжевым цветом |
Обрыв цепи имитационной лампы КМ-24 |
Задержка включения пусковой цепи (задержка пуска) |
Мигает красным цветом |
При всех закрытых дверях, имитация сигнала «Пожар» путём замыкания цепи термо-кабеля или нажатием кнопки ручного пуска |
Пусковая цепь включена («Пуск АСПТ») |
Горит красным цветом |
Свечение лампочки КМ-24 на пусковой цепи |
Пусковая цепь выключена |
Мигает зеленым цветом |
|
Табло У1(У2) «Уходи»
Табло Н1(Н2) «Не входи»
Табло А1(А2) «Автоматика отключена»
|
Цепь не задана в конфигурации (только для Табло У2, Табло Н2, Табло А2) |
Не горит |
|
КЗ цепи оповещателя (табло) |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи в распределительной коробке GB730 (1) |
Обрыв цепи оповещателя (табло) |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкание цепи в распределительной коробке GB730 (1) |
Оповещатель включен |
Горит красным цветом |
Путём включения «Тест ОП» с панели управления прибора «Аист» |
Оповещатель выключен |
Мигает зеленым цветом |
|
Контакт «Пожар» на КО5 (ХТ1-15/16) |
Размыкание контакта «Пожар» |
Передача сигнала |
Любые позиции имитации пожара |
Контакт «Неисправность» на КО5 (ХТ1-17/18) |
Размыкание контакта «Неисправность» |
Передача сигнала |
Любые позиции имитации неисправности |
Контакт «Автоматика включена» на КО5 (ХТ1-19/20) |
Замыкание контакта «Автоматика включена» |
Передача сигнала |
Включение и отключение «Автоматики» |
Контакт «ОТВ Подано» на КО5 (ХТ1-21/22) |
Размыкание контакта «ОТВ Подано» |
Передача сигнала |
Имитация сигнала подачи ОТВ |
Выход 1 (Оповещатель о пожаре «Филин-1-12») |
КЗ цепи Выход 1 |
Горит оранжевым цветом |
Замыкание цепи УПТ выхода ХТ22 |
Обрыв цепи Выход 1 |
Мигает оранжевым цветом |
Размыкание цепи УПТ выхода ХТ22 |
Цепь Выход 1 включена |
Горит красным цветом |
Любые позиции имитации пожара |
Цепь Выход 1 выключен |
Мигает зеленым цветом |
|
Выход 2 |
Цепь управления инженерных систем (закрытие клапанов и отключение подачи газа) |
Передача сигнала |
Любые позиции имитации пожара |
Охранная сигнализация |
Снята с охраны |
Горит индикатор ОП на приборе «Нота-2» |
|
Взятие под охрану |
Моргает зеленым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», один раз моргает оповещатель «Филин-1-12-Охр» |
Прикосновение ключем ТМ при закрытых дверях |
Режим Охрана |
Горит зеле ым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», горит оповещатель «Филин-1-12-Охр» |
Двери закрыты |
Сигнал «Тревога» |
Моргает индикатор ШС красным цветом. Оповещатель «Филин -1-12-Охр» — прерывистое свечение и звуковой сигнал. Выдача сигнала ПЦН на контакты «Тревога» на размыкание на КО5 (ХТ1-23/24) |
Открытие двери |
Снятие с охраны |
Индикатор ШС и оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит.
|
Прикосновение ключем ТМ |
Снятие режима «Тревоги» |
Индикатор ШС продлолжает свечение красным цветом до следующего взятия под охрану (повторное взятие-снятие с охраны). Оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит. |
Прикосновение ключем ТМ |
5.6.Оценка результатов комплексных испытанийавтоматических установок пожарообнаружения пожарной сигнализацией.
5.6.1 Установка пожарообнаружения считается выдержавшей комплексное
испытание с положительными результатами.
5.6.2 Установка оповещения считается выдержавшей комплексное испытание с
положительными результатами.
5.6.3 Установка пожаротушения считается выдержавшей комплексное испытание с
положительными результатами.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
По результатам испытаний составляется акт о соответствии автоматических Установок противопожарной защиты.
Внешние проявления
|
Возможная неисправность. Состояние цепи (сигнал)
Результаты испытаний
|
Индикатор
|
|
Состояние индикатора
|
Результат испытаний
|
Питание / Связь |
Отсутствует питание |
Не горит |
|
Неисправность питания (напряжение ниже нормы) |
Горит оранжевым цветом |
|
Неисправна АКБ при питании от ППКПУ.
Неисправность РИП при питании от внешнего источника.
|
Мигает оранжевым цветом |
|
Установлена связь с ППКПУ. Дежурный режим |
Мигает зеленым цветом |
|
ШС1
|
Дежурный режим |
Горит зеленым цветом |
|
КЗ цепи ШС |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи ШС |
Мигает оранжевым цветом |
|
Сработал один пожарный извещатель в ШС |
Мигает красным цветом |
|
Сработало два или более пожарных извещателя в ШС |
Горит красным цветом |
|
СДУ |
Исходное состояние СДУ |
Мигает зеленым цветом |
|
КЗ цепи СДУ |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи СДУ |
Мигает оранжевым цветом |
|
СДУ сработал (сигнал «ОТВ подано») |
Горит красным цветом |
|
ВУ (весовое устройство)
|
Исходное состояние ВУ |
Мигает зеленым цветом |
|
КЗ цепи ВУ |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи ВУ |
Мигает оранжевым цветом |
|
ВУ сработало (сигнал «Утечка ОТВ») |
Горит красным цветом |
|
КДП (Кнопка дистанционнго пуска) |
КЗ цепи КДП |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи КДП |
Мигает оранжевым цветом |
|
КДП нажата |
Горит красным цветом |
|
КДП в исходном состоянии |
Мигает зеленым цветом |
|
КВА (кнопка включения автоматики) |
КЗ цепи КВА |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи КВА |
Мигает оранжевым цветом |
|
КВА нажата |
Горит красным цветом |
|
КВА в исходном состоянии |
Мигает зеленым цветом |
|
УКД (устройство контроля двери) |
КЗ цепи УКД |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи УКД |
Мигает оранжевым цветом |
|
Дверь открыта |
Горит красным цветом |
|
Дверь закрыта |
Мигает зеленым цветом |
|
Пуск1
Пуск2
Пуск3
Пуск4
|
Цепь не используется в данной конфигурации (централизованный тип АСПТ).
Цепь не задана в конфигурации (только для Пуск2, Пуск3, Пуск4)
|
Не горит |
|
КЗ пусковой цепи |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв пусковой цепи |
Мигает оранжевым цветом |
|
Задержка включения пусковой цепи (задержка пуска) |
Мигает красным цветом |
|
Пусковая цепь включена («Пуск АСПТ») |
Горит красным цветом |
|
Пусковая цепь выключена |
Мигает зеленым цветом |
|
Табло У1(У2) «Уходи»
Табло Н1(Н2) «Не входи»
Табло А1(А2) «Автоматика отключена»
|
Цепь не задана в конфигурации (только для Табло У2, Табло Н2, Табло А2) |
Не горит |
|
КЗ цепи оповещателя (табло) |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи оповещателя (табло) |
Мигает оранжевым цветом |
|
Оповещатель включен |
Горит красным цветом |
|
Оповещатель выключен |
Мигает зеленым цветом |
|
Контакт «Пожар» на КО5 (ХТ1-15/16) |
Размыкание контакта «Пожар» |
Передача сигнала |
|
Контакт «Неисправность» на КО5 (ХТ1-17/18) |
Размыкание контакта «Неисправность» |
Передача сигнала |
|
Контакт «Автоматика включена» на КО5 (ХТ1-19/20) |
Замыкание контакта «Автоматика включена» |
Передача сигнала |
|
Контакт «ОТВ Подано» на КО5 (ХТ1-21/22) |
Размыкание контакта «ОТВ Подано» |
Передача сигнала |
|
Выход 1 (Оповещатель о пожаре «Филин-1-12») |
КЗ цепи Выход 1 |
Горит оранжевым цветом |
|
Обрыв цепи Выход 1 |
Мигает оранжевым цветом |
|
Цепь Выход 1 включена |
Горит красным цветом |
|
Цепь Выход 1 выключен |
Мигает зеленым цветом |
|
Выход 2 |
Цепь управления инженерных систем (закрытие клапанов и отключение подачи газа) |
Передача сигнала |
|
Охранная сигнализация |
Снята с охраны |
Горит индикатор ОП на приборе «Нота-2» |
|
Взятие под охрану |
Моргает зеленым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», один раз моргает оповещатель «Филин-1-12-Охр» |
|
Режим Охрана |
Горит зеле ым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», горит оповещатель «Филин-1-12-Охр» |
|
Сигнал «Тревога» |
Моргает индикатор ШС красным цветом. Оповещатель «Филин -1-12-Охр» — прерывистое свечение и звуковой сигнал. Выдача сигнала ПЦН на контакты «Тревога» на размыкание на КО5 (ХТ1-23/24) |
|
Снятие с охраны |
Индикатор ШС и оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит.
|
|
Снятие режима «Тревоги» |
Индикатор ШС продлолжает свечение красным цветом до следующего взятия под охрану (повторное взятие-снятие с охраны). Оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит. |
|
- Требования охраны труда и промышленной безопасности при проведении пусконаладочных работ
Выполнение пусконаладочных работ должно проводиться с соблюдением требований следующих нормативных документов:
- ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок;
- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.
- ГОСТ 12.3.032-84. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
- ВРД 39-1.14-021-2001. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром»;
- ГОСТ 12.2.062-81* ССТБ. Оборудование производственное. Ограждения защитные;
- ГОСТ 12.2.061-81 ССТБ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам;
- ПОТ ОМ — 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда на высоте;
- ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;
К проведению работ допускается технический персонал Исполнителя, обученный безопасным методам работы, прошедший специальный инструктаж, проверку знаний правил безопасности, имеющий соответствующую квалификацию для пусконаладки данного оборудования. Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов на организм человека при выполнении пусконаладочных работ должны применяться средства коллективной и индивидуальной защиты работающих в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. Персонал должен применять исправные и проверенные защитные средства (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с изолированными ручками и др.).
Рабочие места должны иметь достаточное освещение. При необходимости применяют переносные осветительные приборы с напряжением 24 В.
В местах проведения оперативных переключений должны устанавливаться предупреждающие плакаты и знаки в соответствии с требованиями Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- все металлические части, которые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены;
- не оставлять во время обслуживания подключенные приборы без надзора;
- у каждого шкафа, распределительного щита под напряжением более 60 В должны быть диэлектрические коврики;
- не оставлять включенными цепи электроосвещения рабочих мест после окончания работ;
- не производить работы при неисправном электрооборудовании (нарушен заземляющий контур, сопротивление изоляции ниже допустимого, не закрыты токоведущие шины и др.)