Можно ли заменить насос на более мощный?

AlRain
Добавлено 18.01.2017 18:16
0
AlRain
0

Пункты: 11

Господа, доброго времени суток. Требуется консультация. Вопрос следующий: Имеется насос который перекачивает воду, электроприводом у него электродвигатель мощностью 40 кВт, 380 В, 1500 об/мин.

Давление воды практически всегда постоянное и не выше 6 кгс/см2. Не будет ли ошибкой если я поставлю на время ремонта родного двигателя другой мощностью 55 кВт, 380 В, 1500 об/мин. И каких проблем можно ожидать в связи с этой заменой?

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravozov
Добавлено 18.01.2017 18:33
ParavozovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 184

Токи возрастут за счет реактивной составляющей.

Спуститься к концу Подняться к началу
AlRain
Добавлено 18.01.2017 18:45
AlRain
0

Пункты: 11

Я опасаюсь что при пуске из-за возросшей мощности возрастет пусковой крутящий момент и может срезать вал.

Спуститься к концу Подняться к началу
Trefilow
Добавлено 18.01.2017 18:48
Trefilow
0

Пункты: 5

Качает воду насос за счет оборотов двигателя. Обороты не изменятся. Вот меньшей мощности двигатель уже не потянет.

Спуститься к концу Подняться к началу
AlRain
Добавлено 18.01.2017 18:51
AlRain
0

Пункты: 11

а при пуске?

Спуститься к концу Подняться к началу
Черныш
Добавлено 18.01.2017 19:02
Черныш
0

Пункты: 16

вал срежет если будет нагрузка на нем офигенная, не думаю что вода даст такое сопротивление

главное на выходе задвижку не забыть открыть

Спуститься к концу Подняться к началу
AlRain
Добавлено 18.01.2017 19:13
AlRain
0

Пункты: 11

Задвижка открывается когда насос наберет давление, а стартует при закрытой задвижке

Спуститься к концу Подняться к началу
Черныш
Добавлено 18.01.2017 19:19
Черныш
0

Пункты: 16

можно ставить тогда ничего непроизойдет, главное чтоб пускатель и питающий кабель выдержали такую нагрузку.

Спуститься к концу Подняться к началу
AlRain
Добавлено 18.01.2017 19:29
AlRain
0

Пункты: 11

На сколько я понимаю ситуацию, по электрической части вырастет только ток пусковой и рабочий и все больше ничего выплыть не должно

Спуститься к концу Подняться к началу
Черныш
Добавлено 18.01.2017 19:34
Черныш
0

Пункты: 16

у меня на работе тоже так меняли и ничего работал пол года

и то, рабочий может незначительно вырасти, потому что ты движок поменял а нагрузка осталась прежней, то есть движок будет недогружен

и ток у него может быть меньше номинального

Спуститься к концу Подняться к началу
AlRain
Добавлено 18.01.2017 19:54
AlRain
0

Пункты: 11

По механике, то что я раньше упоминал о пусковом моменте на валу. Хотя согласен на воду особенно сильной нагрузки быть не должно. А по давлению в насосе должно все остаться как есть ведь количество оборотов осталось тоже

с насосом соединение полумуфты на пальцах

Спуститься к концу Подняться к началу
Черныш
Добавлено 18.01.2017 19:59
Черныш
0

Пункты: 16

пусковой момент пропорционален моменту нагрузки, нагрузка не изменилась поэтому вал не срежет

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.01.2017 21:08
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Ставь, все будет работать только квт*ч будет потребляться немного больше...

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии