Аварийное освещение в электрощитовой

Rudenko
Добавлено 18.01.2017 16:33
Rudenko
0

Пункты: 8

 я делал и общежитии и столовые ,и щитовые обвязывал ,в щитовой освещение от аварийной группы ,+ светильник с Бап ,+ так как у нас общежитие у нас по коридору прокладывалась аварийная группа ,с щита ЩАО ,это для того чтобы можно было пользоваться освещением от генератора,+ в щитовой надо ЯТП )

у нас в щитовой ,НПП ip 54 ,были времена и рондо ставили) все зависит от проекта,не знаешь какой делать, требуй проект на щитовую, и дело с концами)

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 18.01.2017 16:35
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

светильник с ИБП актуально, если нет 2 ввода,генератора. А так требования к прокладке отдельно в сп есть и в пуэ и фз 123. НПП хороши, но патроны менять обалдеешь. в душевой на базе стоят 30 шт. Ох и намучался,пока диоды на 36-52 не привезли. 550р за лампу. Даже домом пару тиснул

Спуститься к концу Подняться к началу
Maklyuk
Добавлено 18.01.2017 16:36
Maklyuk
0

Пункты: 20

А можно ссылку на документ, где написано что аварийная должна гореть постоянно, а не при исчезновении основного питания?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 18.01.2017 16:41
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

ПТЭЭС 2.15.1. 2.15.2. Это как требование чтобы на АЭС постоянно работало радио

Где то было требование что аварийное освещение должно быть только лампами накаливания. Сейчас не могу найти, но думаю это логично. Все лампы, кроме накаливания, требовательны к напряжению и при просадке могут тупо не загорется.

вся это путаница из-за не согласованности терминов.

Есть освещение аварийное и эвакуационное для энергообъектов.
Есть аварийное и эвакуационное с точки зрения пожарной безопасности.
Про пожарку не буду рассказывать, про нее тут много рассказали.
К аварийному освещению на энергообъектах другие требования.
Оно должно гореть пока не восстановят СН, оно должно гореть при пониженном напряжении, оно должно гореть при просадках.

Поэтому вариант о том что аварийка горит 1 час не пройдет.
Гореть может долго и возможно понижение напряжение на АКБ, а лампы должны гореть.
При включении высоковольтных выключателей, особенно Ушки, происходит падение напряжения, а свет должен гореть.

А как поведут себя лампы, кроме лн, не буду рассказывать. Потухнут и все))

Требование того чтобы горели постоянно - чтобы не было перерыва на работу АВР и информация о том что АКБ не разряжена.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 18.01.2017 16:45
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

про термины молчу. СП 52 просто отожгли. в остальном согласен. я не сталкивался с энергообъектами, по этому ничего сказать не могу.хотя и там как выход светильники диоды с ИБП встроенными увеличенной емкости (напр аккумуляторы по 1.2 в с контроллером) цена, конечно +2-3 тыс на светильник. с отдельными линиями питания. но дорого это. хотя там может и должны себе и не такое позволять.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 18.01.2017 16:50
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

на ПС имеющие большие выключатели и защиты на постоянном токе стоят АКБ и ВАЗПы и поэтому вопрос о том, где взять постоянный ток на аварийное освещение не стоит. Включаются от ЩПТ и все.

Спуститься к концу Подняться к началу
LiVan
Добавлено 18.01.2017 16:53
LiVan
0

Пункты: 14

светильником можно и гвозди заколачивать, но он для этого не предназначен. Для аварийного освещения необходимо использовать светильники предназначенными для этого и соответствующими ГОСТ IEC 60598-2-22- 2012. Можно и на ферму ставить люстры...не запрещенно же.
Все остальные разговоры в пользу бедных. Делать надо нормально. И продукцию покупать нормальную. Не будет тогда ломаться каждый месяц. Из личного опыта...стоят светильники с бап на подстанции уже 5 лет, ни один не вышел из строя, работают безотказно.

Спуститься к концу Подняться к началу
LiVan
Добавлено 18.01.2017 16:56
LiVan
0

Пункты: 14

я Вам более скажу...из практики энергонадзор не принимает аварийное освещение, если оно включается при достаточности естественного дневного. Например в коридорах. Вы тут мне свои измышления толкаете, а я этим плотно занимался, и считал что дешевле, а что дороже, в том числе и по трудозатратам.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии