Форум » Форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Питание 2-х цехов от двухтрансформаторной подстанции

АН-2
Добавлено 11.01.2017 14:26
0
Сообщение: 1
АН-2
0

Пункты: 11

Здравствуйте, скажите пожалуйста, а от двухтрансформаторной подстанции могут питаться несколько цехов? и как это будет выглядеть? просто с шин низкого напряжения идут радиальные линии на распределительные устройства цехов? я просто выполняю проект дипломный, и у меня полная мощность проектируемого цеха 65 кВА. А в ТП два трансформатора по 630, это ведь нерационально? тут либо менять трансформаторы либо можно как-то обосновать их применение тем, что они так же снабжают допустим два других более мощных цеха, и какой тогда должны быть приблизительно их мощности (цехов этих)? спасибо огромное заранее)

Спуститься к концу Подняться к началу
Volotovskij
Добавлено 11.01.2017 14:35 Сообщение: 2
Volotovskij
0

Пункты: 4

Поставь секционник или авр.
Используйте один транс, а второй как резерв.
Подключить другие цеха но + твоя полная нагрузка.
Питание ТВОИХ цехов должно быть на производстве по 2 категории.
Решений много.
Расчёт нагрузки посчитай сам.

Спуститься к концу Подняться к началу
АН-2
Добавлено 11.01.2017 14:39 Сообщение: 3
АН-2
0

Пункты: 11

Volotovskijдумаю сделать так: имеется цех который снабжают два транса по 400 кВа, работают в параллель при максимальном для категории коэффициентом загрузки, я проектирую в свободный пролёт данного цеха участок деревообработки, что провоцирует замену трансформаторов например на 2 по 630

Спуститься к концу Подняться к началу
АН-2
Добавлено 11.01.2017 15:41 Сообщение: 4
АН-2
0

Пункты: 11

 между трансформаторами устанавливается секционник, в случае вывода одного из строя, работа определённый срок одного транса с перегрузом ( не знаю, сколько допускается для второй категории в ПУЭ) либо вывод каких-либо приёмников из работы. И как лучше осуществлять их отключение? автоматически как-то или ручной режим?

Спуститься к концу Подняться к началу
Volotovskij
Добавлено 11.01.2017 15:50 Сообщение: 5
Volotovskij
0

Пункты: 4

Не перегруз, а нагрузка по максимуму, иначе сработает защита и все.
У тебя после нагрузки транса должен быть резерв мощности для подключения мощности твоих двух цехов. Это расчёт для каждого транса + 10 процентов запаса по нагрузке.

Секционник может быть ручным, но желательно автомат, судя по профилю.
Обоснование замены т-пов можно сформулировать запасом мощности при максимальном потреблении ( нагрузке).

Спуститься к концу Подняться к началу
Linar
Добавлено 11.01.2017 15:52 Сообщение: 6
Linar
0

Пункты: 10

А у тебя какая категория эл снабж?

Спуститься к концу Подняться к началу
АН-2
Добавлено 11.01.2017 15:53 Сообщение: 7
АН-2
0

Пункты: 11

вторая

Спуститься к концу Подняться к началу
Linar
Добавлено 11.01.2017 16:00 Сообщение: 8
Linar
0

Пункты: 10

А в чем тогда сложность поменять тр-ры? Это же дипломный проект. Пересчитайте по коэффициенту загрузки, и выбирайте меньше номинал

Спуститься к концу Подняться к началу
АН-2
Добавлено 11.01.2017 16:05 Сообщение: 9
АН-2
0

Пункты: 11

то есть ставить два трансформатора для мощности цеха 65 кВА? с площадью цеха 540 кв метров. Это какой у них должен быть наминал ?) чтобы коэффициент загрузки был 0.6-0.7
такие вообще бывают?

Спуститься к концу Подняться к началу
Linar
Добавлено 11.01.2017 16:19 Сообщение: 10
Linar
0

Пункты: 10

Можно поступить проще поставить один трансформаторр 100 кВа. И сделать резервную линию от другого трансформатора по стороне 0,4 кВ, это удовлетворяет требованиям электроснабжения 2-ой категории

Спуститься к концу Подняться к началу
АН-2
Добавлено 11.01.2017 16:20 Сообщение: 11
АН-2
0

Пункты: 11

спасибо за идею) я подумаю) можно и устройство АВР ведь 
для полноты картины добавить

Спуститься к концу Подняться к началу
Linar
Добавлено 11.01.2017 16:24 Сообщение: 12
Linar
0

Пункты: 10

не обязательно, можно простой автомат поставить или рубильник.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Чтобы скачать чертежи и проекты необходимо зарегистрироваться, или войти под своим логином.

Вход / Регистрация

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

ПользователейПользователей:0
ГостейГостей:27
ОбновитьВсегоВсего:27