Здравствуйте, скажите пожалуйста, а от двухтрансформаторной подстанции могут питаться несколько цехов? и как это будет выглядеть? просто с шин низкого напряжения идут радиальные линии на распределительные устройства цехов? я просто выполняю проект дипломный, и у меня полная мощность проектируемого цеха 65 кВА. А в ТП два трансформатора по 630, это ведь нерационально? тут либо менять трансформаторы либо можно как-то обосновать их применение тем, что они так же снабжают допустим два других более мощных цеха, и какой тогда должны быть приблизительно их мощности (цехов этих)? спасибо огромное заранее)
Поставь секционник или авр. Используйте один транс, а второй как резерв. Подключить другие цеха но + твоя полная нагрузка. Питание ТВОИХ цехов должно быть на производстве по 2 категории. Решений много. Расчёт нагрузки посчитай сам.
Volotovskij. думаю сделать так: имеется цех который снабжают два транса по 400 кВа, работают в параллель при максимальном для категории коэффициентом загрузки, я проектирую в свободный пролёт данного цеха участок деревообработки, что провоцирует замену трансформаторов например на 2 по 630
между трансформаторами устанавливается секционник, в случае вывода одного из строя, работа определённый срок одного транса с перегрузом ( не знаю, сколько допускается для второй категории в ПУЭ) либо вывод каких-либо приёмников из работы. И как лучше осуществлять их отключение? автоматически как-то или ручной режим?
Не перегруз, а нагрузка по максимуму, иначе сработает защита и все. У тебя после нагрузки транса должен быть резерв мощности для подключения мощности твоих двух цехов. Это расчёт для каждого транса + 10 процентов запаса по нагрузке.
Секционник может быть ручным, но желательно автомат, судя по профилю. Обоснование замены т-пов можно сформулировать запасом мощности при максимальном потреблении ( нагрузке).
то есть ставить два трансформатора для мощности цеха 65 кВА? с площадью цеха 540 кв метров. Это какой у них должен быть наминал ?) чтобы коэффициент загрузки был 0.6-0.7 такие вообще бывают?
Можно поступить проще поставить один трансформаторр 100 кВа. И сделать резервную линию от другого трансформатора по стороне 0,4 кВ, это удовлетворяет требованиям электроснабжения 2-ой категории