Короче нельзя 6 кВ трогать в перчатках.. При однофазном замыкании на землю в одной фазе фазное напряжение увеличивается до линейного а так как у транса номинальное напряжение обмоток не 6 кВ а 6,3 кВ перчатки могут не выдержать такого напряжения.. Еще на перчатках стоят заводские отметки Эн - до 1000 В Эн- выше 1000 В если стоит только Эн то их вообще нельзя использовать в ЭУ выше 1000В
граждане, при работе в установках 6 и 10 кВ любые ПЕРЧАТКИ являются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством защиты, чтобы на крайний случай вас наведёнкой или ёмкостным не стукнуло!... речь идёт о ЛЮБЫХ перчатках, которые хоть по-локоть длиной и выдерживающие 20 кВ на испытаниях (правда не знаю, что такими перчатками вообще тогда можно делать, разве что приветственный жест рукой, не более)... применение в качестве основного средства защиты чревато поверхностным пробоем (либо утечкой) через загрязненённые и увлажнённые участки поверхности, которые на перчатках могут отсутствовать только тогда, когда они абсолютно новые и только распечатанные из герметичной упаковки, и то не факт... ;)
правила и инструкции - всё верно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо перед каждым использованием хотя бы визуально оценивать состояние перчаток, не смотря на штамп даже с вчерашней проверкой, и помнить, что если 0,23/0,4 кВ может "стукнуть" без фатальных последствий при пробое повреждённой или мокрой перчатки, то с 6 или 10 кВ этот номер уже не пройдёт, там если "стукнет", то считай одни галоши останутся, если останутся)))
так что по-сути ни в каких перчатках прикасаться к оголённым токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением 6/10 кВ НЕЛЬЗЯ...
В самом первом комментарии на вопрос Veresovi и был ответ который прозвучал предпоследним коментарием кроме моего. А вот если откинуть все инструкции кто то задастся вопросом дк, а почему же дополнительные выше 1000В и основные до 1000В.
В ЭУ до 1000В они основные так как напряжение обмотки НН трансформатора 400В а нейтраль тр-ра НН глухозаземлена так что при любом ненормальном режиме работы сети 0,4 кВ защита будет работать на отключение..
Получается хватаешь ты шину 0,4 кВ в перчатках потенциал одной фазы относительно земли будет равен 220 В плюс минус 5% ПБВ. Ничего не произойдет вы живы здоровы...
Идем дальше заходите вы в РУ 6 кВ и хренак в перчатке хватаетесь за рог ВН на котором потенциал по отношению к земле равен 3,46 кВ ну и чо по сути нифига не должно произойти если только перчатка не дырявая и не образуется дуга а по теории гарении и гашении дуги описанная в Родштейн Л.А. 4-е издание 1989 г.
Погасить ее будет очень сложно. горим долго и счастливо..
Теперь напряжение 10 кВ потенциал по отношению к земле тоесть я про фазное напряжение говорю 5,78кВ по сути тоже ничего не должно произойти и тем не менее так как в идиальных условиях пробивное напряжение воздуха равно 30 кВ на сантиметр прикасаться ненужно бы...
дак может образоваться такой ненормальный режим в сети с изолированной нейтралью называемый однофазное замыкание на землю который может появиться в любой момент времени и работает в большинстве случаев на сигнал, в котором ФАЗНЫЕ напряжения становятся ЛИНЕЙНЫМИ, то есть нормальный режим к примеру 6кВ = 3,46кВ в одной фазе, в однофазном замыкании на землю 6кВ=6кВ в фазе...
тоже самое с 10кВ сетью и номинальное напряжение с учетом ПБВ трансформатора будет равно 6,3кВ и 10,5кВ и перчатки уже точно не помогут. Вот именно по этому в ЭУ до 1000В перчатки относятся к основным средствам защиты а в ЭУ выше 1000В к дополнительным.
Но это товарищи нужно только понять и не проверять на практике. Ну а для тех кто не хочет это понимать первый комментарий и предпоследний не считая моего..