Как просушить трансформатор ТМ?

Shestakov
Добавлено 09.01.2017 17:19
0
Сообщение: 1
Shestakov
0

Пункты: 13

Добрый всем день. Подскажите как просушить трансформатор ТМ 250/6/0.4. Или кто это может сделать и за какую цену. Заранее благодарен.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shestakov
Добавлено 09.01.2017 17:25 Сообщение: 2
Shestakov
0

Пункты: 13

в него доливали масло на протяжение 10 лет!!! Не меняли ни разу. И лили разное масло с разным влагопоглощением. А теперь он в аварийном состоянии.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bahteev
Добавлено 09.01.2017 17:29 Сообщение: 3
Bahteev
0

Пункты: 6

На 6 кв подай 380 В, со стороны 0,4 кв замкни шиной. Предварительно вытащи активную часть из бака, дай стечь всей этой херне. Промой бак. Будет много дыма, предусмотри вентиляцию.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 09.01.2017 17:30 Сообщение: 4
Blinkov
0

Пункты: 70

Есть риск спалить транс. Я бы электропечи снизу подсунул, предвврительно слив масло и обложив листовым асбестом. А что именно показали испытания ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shestakov
Добавлено 09.01.2017 17:35 Сообщение: 5
Shestakov
0

Пункты: 13

Цитата

Есть риск спалить транс. Я бы электропечи снизу подсунул, предвврительно слив масло и обложив листовым асбестом. А что именно показали испытания ?

 

испытания чего: масла или транса? Когда я приехал он был выключен и масло почти не было, меньше минимума. А кто масло лил и какое я не знаю. Просто этот транс питает три дачи одна из них моя.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bahteev
Добавлено 09.01.2017 17:51 Сообщение: 6
Bahteev
0

Пункты: 6

Подключайте через авт. выкл. 25А хватает. Если есть возможность, поставьте сначала на обдув калорифером. За трансом поставьте лист какой нибудь, что б тепло циркулировало.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blednov
Добавлено 09.01.2017 18:28 Сообщение: 7
Blednov
0

Пункты: 16

какие испытания проводились на трансформаторе? Масло испытывали на пробой? Химический анализ? Уровень масла опустился ниже минимального уровня по маслоуказательному стеклу или опустился еще ниже оголив активную часть?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shestakov
Добавлено 09.01.2017 18:29 Сообщение: 8
Shestakov
0

Пункты: 13

Еще один вопросик: до какого момента цепь должна быть замкнута? Извините если вопрос глупый.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blednov
Добавлено 09.01.2017 18:33 Сообщение: 9
Blednov
0

Пункты: 16

При значительном увлажнении изоляции сушить её электрическим током не рекомендуется. Лучше для этого использовать любого рода нагреватели или тепловентиляторы.

Если есть возможность, лучше сушить активную часть под вакуумом, а нагрев осуществлять дополнительной обмоткой, намотанной поверх бака трансформатора.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shestakov
Добавлено 09.01.2017 18:37 Сообщение: 10
Shestakov
0

Пункты: 13

Опусилось ниже по стеклу. На пробой и хим анализ не вижу смысла делать т.к. масло доливалось разное и 10 лет. Менять надо полностью. Единственное если эти анализы могут сказать о состояние изоляции, но я сомневаюсь. Извините если я не прав.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bahteev
Добавлено 09.01.2017 18:47 Сообщение: 11
Bahteev
0

Пункты: 6

Мы оставляли сушиться на рабочий день. Примерно с 9:00 до 16:00... чтоб визуально контролировать. Но грамотнее будет конечно периодически проводить испытания, чтоб видеть есть ли изменения. Дело в том что калорифер и ТЭНы сушат только снаружи и большого эффекта не дадут, а 380 в в режиме КЗ сушит полностью изнутри.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blednov
Добавлено 09.01.2017 18:55 Сообщение: 12
Blednov
0

Пункты: 16

естественно, что масло в данном случае, только под замену. Однако по результатам анализа можно будет более объективно оценить состояние изоляции. Хотя может это и не целесообразно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shestakov
Добавлено 09.01.2017 18:55 Сообщение: 13
Shestakov
0

Пункты: 13

Понимаете в чем вся суть транс в поле стоит в контейнере и к нему просто так не подъедешь и не снимешь. Работать в контейнере прейдется.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blednov
Добавлено 09.01.2017 19:03 Сообщение: 14
Blednov
0

Пункты: 16

Цитата

Понимаете в чем вся суть транс в поле стоит в контейнере и к нему просто так не подъедешь и не снимешь. Работать в контейнере прейдется.

это в корне меняет суть дела. Тогда остается пытаться просушить изоляцию токами потерь короткого замыкания обмоток, контролируя процесс сушки по приросту сопротивления изоляции.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 09.01.2017 23:57 Сообщение: 15
nElectro
0

Пункты: 58

Греть масло и по кругу.Есть специальная установка,которая греет масло и гоняет по трансформатору

Хотя есть еще осушитель масла из селикагеля, который поглощает влагу,но на 250 кВА вряд ли он там будет

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков
Чтобы скачать чертежи и проекты необходимо зарегистрироваться, или войти под своим логином.

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме
Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Типовые инструкций по эксплуатации и обслуживанию оборудования подстанций 9 1124
Выбор оборудования для 2х-блоков КТПБ-35 3 29
Большое потребление электроэнергии линией на холостом режиме 3 32
Типовой проект Ветроэлектростанции (ВЭС) 38 569
Ответы по электробезопасности 4 группа 2017 года 4 302
Какой компрессор выбрать для гаража? 5 56
Проход через стену с помещения реакторной в соседнее помещение 1 21
Электроснабжение в сейсмически опасных зонах. Нормы 1 32
Что будет со счетчиком если поменять фазу и ноль местами? 8 46
Расчет давления пожарного насоса на АУПТ. 13 169
Разработка ТК с учетом правил по ОТ при работе на высоте 8 92
Места хранения СИЗ 4 39
Объясните как работает защита калориферов? 2 37
Нормы на сигнальную ленту для теплотрассы 1 51
Вопрос по диплому ремонт вспомогательной части трансформатора 6 50

Вход / Регистрация

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Область применения Настоящий технически… ...

Потребителями электроэнергии завода явля… ...

Ситуационный план трассы ВОЛС в pdf &nb… ...

На чертеже: План, с указанием расположе… ...

Содержание курсового проекта Реферат 3 … ...

Форма (не заполненная) журнала для изоля… ...

Форма журнала пустая и подготовлена к за… ...

Фильмы и видео


Вебинар по импорту-экспорту данных из ар… ...

Данное видео рассказывает секреты выбора… ...

В данном обзоре рассказывается о принцип… ...

Как маркируют провода и кабели и согласн… ...

Видео о том, как проектируют самолеты, п… ...

Видео вебинара о том как разработать раб… ...