Какое УЗО поставить на 3 фазы 15 кВт?

Yusup
Добавлено 06.01.2017 10:18
4
Yusup
0

Пункты: 5

Люди добрые подскажите пожалуйста в дом входит три фазы 15 квт после счетчика какой узо поставить на сколько ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Yusup
Добавлено 06.01.2017 10:19
Yusup
0

Пункты: 5

Тот кто проводит говорит, что УЗО не нужно у него мол выбивает постоянно он

Спуститься к концу Подняться к началу
Naum74
Добавлено 06.01.2017 10:24
Naum74Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 413
на 100 или 300 mA. Я всегда ставлю Абб F204 63A 300 mA. Выбивать не будет, если электромонтаж выполнен качественно и по правилам. Те, кто такое говорит - скорее всего дилетанты в электрике
Спуститься к концу Подняться к началу
Yusup
Добавлено 06.01.2017 11:06
Yusup
0

Пункты: 5

63 ампер?

Спуститься к концу Подняться к началу
Naum74
Добавлено 06.01.2017 11:07
Naum74Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 413

да... можно на номинал выше вводного автомата.

Спуститься к концу Подняться к началу
nicelektro
Добавлено 06.01.2017 11:30
nicelektro
2

Пункты: 24

Потребители разделены по следующим принципам: сан узел отдельно, мощные приборы отдельно, остальные группы компонуются, таким образом, чтобы сума токов утечки не превышала 1/3 от наминала УЗО, то есть сумма естественных утечек, для УЗО 30мА не должна превышать 10мА. в противном случае узо может срабатывать самопроизвольно. 
Группы разделены следующим образом 

1. Неотключаемые группы: 
холодильник 
слаботочный щит 
аквасторож 
каждая из этих групп независимая и имеет свое УЗО, если объединить то утечка в одной из групп отключит все три, например промокла розетка аквасторожа, отключился холодильник -испортились продукты, или наоборот, поэтому нельзя объединять. 

2. Сан узел (отключаемые РКН группы) 
-стиральная 
-розетка для фена 
объединены на одно узо, так как находятся в одном помещении, отключение этого узо в случае затопления не повлияют на остальную квартиру (сохнуть сан. узел может месяц!) 

Освещение сан узла сюда не добавлено, потому что 

а) освещение должно иметь отдельные аппараты защиты не связанные с силовыми (розеточными) сетями. 
б) освещение - отключаемая группа с другого контактора, общее освещение по квартире. 
в) освещение сан узла на своем отдельном УЗО, а не вместе с освещением остальных помещений квартиры, потому что, если объединить на общее УЗО с остальными помещениями квартиры, то затопление в сан. узле отключит это узо и не будет света во всей квартире. 

Освещение (остальное) - имеет свое узо так как есть светильники расположенные ниже 2,25м, светильник на балконе, кухня. 

Мощные приборы 

все мощные потребители такие как 
-посудомоечная 
-духовой шкаф 
-розетки кухни+ вытяжка 
-теплый пол 
-кондиционер 

Выполнены отдельными группами (по мощности) и имеют свое УЗО + автомат - каждая, по двум причинам 

а) они мощные и объединение на одно УЗО приведет к повышенным утечкам - более 1/3 от номинала, что приведет к самопроизвольному срабатыванию УЗО, когда эти приборы будут работать одновременно- крайне не надежная схема 
б) если объединить на одно УЗО, то неполадки например в теплом полу или кондиционере, будут вызывать срабатывание УЗО отключать все эти группы. 

Пример расчета УЗО 

Например, если мы объединим на одно духовой шкаф 3,3 кВт = 15А (ампер) и посудомоечную машину 2,3 кВт =11,2А 
и розетки кухни в среднем 2,5 кВт =12,2А 
общий ток = 38,4 А 
общая длинна кабеля = 49м 
ток утечки считается по формуле на 1А (нагрузки) х 0,4мА (утечки) + на 1м кабеля х 0,01мА (утечки) 
получается 38,4 (А) х 0,4 + 49 х 0,01 = 15,85 мА 
общий ток утечки - 15,8 мА! что значительно больше чем 1/3 от 30мА, а это означает, что узо- если оно не бракованное сработает когда ему вздумается, если вы будете пользоваться одновременно несколькими приборами. 

Но мы же тратим немалую сумму, не для того чтобы у нас что-то вышибало! не правда ли? 
Поэтому объединять группы на одно УЗО надо с умом, и не пренебрегать расчетами, чего плохие электрики не делают, естественно при проверке, когда объект сдают заказчику все прекрасно работает!) - по очереди, но что будет через 10 лет, когда изоляция кабеля состарится и возрастут естественные утечки? - мне кажется ответ очевиден.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии