Потребители разделены по следующим принципам: сан узел отдельно, мощные приборы отдельно, остальные группы компонуются, таким образом, чтобы сума токов утечки не превышала 1/3 от наминала УЗО, то есть сумма естественных утечек, для УЗО 30мА не должна превышать 10мА. в противном случае узо может срабатывать самопроизвольно.
Группы разделены следующим образом
1. Неотключаемые группы:
холодильник
слаботочный щит
аквасторож
каждая из этих групп независимая и имеет свое УЗО, если объединить то утечка в одной из групп отключит все три, например промокла розетка аквасторожа, отключился холодильник -испортились продукты, или наоборот, поэтому нельзя объединять.
2. Сан узел (отключаемые РКН группы)
-стиральная
-розетка для фена
объединены на одно узо, так как находятся в одном помещении, отключение этого узо в случае затопления не повлияют на остальную квартиру (сохнуть сан. узел может месяц!)
Освещение сан узла сюда не добавлено, потому что
а) освещение должно иметь отдельные аппараты защиты не связанные с силовыми (розеточными) сетями.
б) освещение - отключаемая группа с другого контактора, общее освещение по квартире.
в) освещение сан узла на своем отдельном УЗО, а не вместе с освещением остальных помещений квартиры, потому что, если объединить на общее УЗО с остальными помещениями квартиры, то затопление в сан. узле отключит это узо и не будет света во всей квартире.
Освещение (остальное) - имеет свое узо так как есть светильники расположенные ниже 2,25м, светильник на балконе, кухня.
Мощные приборы
все мощные потребители такие как
-посудомоечная
-духовой шкаф
-розетки кухни+ вытяжка
-теплый пол
-кондиционер
Выполнены отдельными группами (по мощности) и имеют свое УЗО + автомат - каждая, по двум причинам
а) они мощные и объединение на одно УЗО приведет к повышенным утечкам - более 1/3 от номинала, что приведет к самопроизвольному срабатыванию УЗО, когда эти приборы будут работать одновременно- крайне не надежная схема
б) если объединить на одно УЗО, то неполадки например в теплом полу или кондиционере, будут вызывать срабатывание УЗО отключать все эти группы.
Пример расчета УЗО
Например, если мы объединим на одно духовой шкаф 3,3 кВт = 15А (ампер) и посудомоечную машину 2,3 кВт =11,2А
и розетки кухни в среднем 2,5 кВт =12,2А
общий ток = 38,4 А
общая длинна кабеля = 49м
ток утечки считается по формуле на 1А (нагрузки) х 0,4мА (утечки) + на 1м кабеля х 0,01мА (утечки)
получается 38,4 (А) х 0,4 + 49 х 0,01 = 15,85 мА
общий ток утечки - 15,8 мА! что значительно больше чем 1/3 от 30мА, а это означает, что узо- если оно не бракованное сработает когда ему вздумается, если вы будете пользоваться одновременно несколькими приборами.
Но мы же тратим немалую сумму, не для того чтобы у нас что-то вышибало! не правда ли?
Поэтому объединять группы на одно УЗО надо с умом, и не пренебрегать расчетами, чего плохие электрики не делают, естественно при проверке, когда объект сдают заказчику все прекрасно работает!) - по очереди, но что будет через 10 лет, когда изоляция кабеля состарится и возрастут естественные утечки? - мне кажется ответ очевиден.