Случай на подстанции

Zenya
Добавлено 30.12.2016 09:19
0
Zenya
0

Пункты: 3

27 декабря 2016 года Пермь, подстанция 110/35/6 кВ какой-то альтернативно одаренный человек закинул тросик от ручного тормоза автомобиля через забор на шинный мост 6 кВ, в итоге КЗ 6 кВ, автоматика трансформатора отключила линию 110 кВ, значительные отключения как минимум в двух районах города.

Сообщение людей которые были в том районе: 
Был в эпицентре этой вспышки.
Приехал к другу в гараж примерно в 5 часов 
Там же располагается большая трансформаторная подстанция. В момент моего приезда на ближайшем столбе ЛЭП работала автовышка.
в ней несколько электриков что то делали на высоковольтке, свет в этот момент был.

Спустя несколько часов, примерно в 21:17 произошел хороший хлопок и яркая вспышка прямо на территории подстанции, после чего посыпался мощный дождь из искр. Откуда то из соседнего ряда гаражей прозвучал очень удивленный и выразительный крик: ОХ**Ь БЛ**Ь
Ну как и полагается что после этого сразу везде пропал свет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Mansur
Добавлено 30.12.2016 09:25
Mansur
0

Пункты: 10

Как рядом может быть расположен гараж? а как же охранное зона ПС?

А так показательный случай

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 30.12.2016 09:32
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

рядом с чем? Забором ОРУ? Так охранная зона только до забора. ВЛ может в стороне проходить. Кроме того ранее разрешали строить под ВЛ. Вот приватизировать потом проблема, а разрешение на строительство АК давали. Ну и есть места, где сперва появились строения, а потом уже подстанции и линии к ним.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ignatik
Добавлено 30.12.2016 09:35
Ignatik
0

Пункты: 12
охранная зона ПС от забора в стороны для пс 35 кВ равна 15 м. 110 равна 20 м. 220 25 м и т.д см. Постановление правительства РФ 160 в редакции 2013 г.
Спуститься к концу Подняться к началу
Mansur
Добавлено 30.12.2016 09:38
Mansur
0

Пункты: 10
между забором и шинами. Как он смог докинуть до шинного моста ?
Спуститься к концу Подняться к началу
Mansur
Добавлено 30.12.2016 09:39
Mansur
0

Пункты: 10
Хотя если КРУН с верхним вводом и рядом с забором то запросто можно закинуть

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 30.12.2016 09:48
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

в 2016 году были внесены изменения, и согласно приложению к ним, там расстояние считается не от забора.

Просто представь логику. Забор может находиться от токоведущих частей на расстоянии 100 метров (утрирую), и что + ещё 20 метров за забором будет охранной зоной?

можно запросто, тросик хорошо улетит, особенно если на одном конце утяжелитель будет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ignatik
Добавлено 30.12.2016 09:52
Ignatik
0

Пункты: 12

в мае 16 г корректировался порядок установления зон, а граница осталась от забора

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 30.12.2016 09:54
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Посмотри приложение, там "русским по белому" написано от чего считать. Там же все таблицы выложены, как и ранее.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ignatik
Добавлено 30.12.2016 09:58
Ignatik
0

Пункты: 12

это Вы про ОЗ ВЛ говорите там расчет идет от вертикальной проекции провода а пс забор

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 30.12.2016 10:02
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 30.12.2016 10:03
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

А подпункт "а" это и есть таблица для ВЛ. И во всём документе ни разу слово "забор" не упоминается.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ignatik
Добавлено 30.12.2016 10:05
Ignatik
0

Пункты: 12

Соглашусь, только что я говорю про забор в постановлении ограждение

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 30.12.2016 10:08
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Да вот в том то и дело. Может быть ограждение, которое располагается согласно ПУЭ, и оно же может оказаться забором. а может быть ограждение согласно ПУЭ, а вокруг ещё один забор (видел неоднократно).

Так что конечно зря спорим. Тем более, что энергетики могли просто могли не заявить вовремя свои права на регистрацию в кадастре, поэтому там были выданы разрешения на строительство других объектов.

Мне так документы на участок выдали. Я то понимаю, что в охранную зону часть попадает, но в документах о обременениях, ограничениях сказано, что их нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ignatik
Добавлено 30.12.2016 10:11
Ignatik
0

Пункты: 12

ПУЭ не причем, речь о внешнем ограждении ПС и от него идет расчет, при этом часто границы оз не оформлены даже в мегаполисах. Часто Пс и ЛЭП никак не кадастрированы просто ''белые пятна'' а оз вообще не выделяются как обременение на соседний участок

Спуститься к концу Подняться к началу
Zenya
Добавлено 30.12.2016 10:13
Zenya
0

Пункты: 3

Для тех кто не местный поясню насчет охранной зоны и т.д.

Кто там древнее сложно однозначно утверждать, но скорее всего подстанция старше гаражей в лучшем случае на пару лет, а может и вообще под подстанцию гаражи "почистили". Расстояние от забора до первых гаражей по замерам в гугл земля 7 метров, до предположительно того самого шинного моста 14.

Спуститься к концу Подняться к началу
Smith
Добавлено 31.12.2016 07:43
Smith
0

Пункты: 2

За мой стаж работы "умники"умудрялись для развлечения и проволоку с утяжелителем кидать на ВЛ 110 кВ, закидывать ломики через забор на шинный мост 10кВ и т.д. чего только не было в итоге пару то райончиков тухло мгновенно, а нам потом все это в норму приводить(

Спуститься к концу Подняться к началу
Malcev
Добавлено 31.12.2016 07:56
Malcev
0

Пункты: 45

Особенно понравилось выражение" альтернативно адекватный".многие пс в городах без охранной зоны стоят по ряду причин, позже скину фото пс под окном своим. и иногда многое случается из-за альтернативно одаренных.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии