Пост о том, куда садить 4 жилу вводного кабеля типа АВВбШв 4х185, на примере кабеля 2х (АВВбШв 4х185). Принимал участие в приемке мною поставляемого оборудования на одном из объектов (УКН на ТП и ВРУ в здании). С заказчиком работаем давно и на каждые приемки объектов выезжаю я, т.к. так выепать мозг и РЭСу и сбыту могу только я))) Пришел инженер РЭСа, все ок, глянут на шину PE, N все ок (изначально жила сидит на N). Подписываем.
Я говорю: стоп-стоп.
- А где же должна сидеть жила вводного кабеля?
Он:
- на N.
Я:
- а почему не на РЕ?
Он: молчание, смотрит на меня...далее звонит начальнику РЭСа, и уточняет...потом говорит фразу, которую я слышу через раз:
- есть требование садить на РЕ.
я:
- в каком документе это прописано?
....далее молчим, подписываем и уходим, что-то бормоча там себе под нос...
P.S. пересаживали при нем, хотя можно было и накуй его послать и еще и жалобу на него катануть за отсутствие знаний/норм/требований...
ТКП 339-20111. Пункт 4.3.15.5. Утром позвонил инспектор и сказал пункт, которым он вчеоа руководствовался.
4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допуска- ется объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитно- го РЕ-проводника.
белорусский ТКП 339-2011 введен взамен ПУЭ 6 в частях:
главы1.1 Общая часть, главы 1.5 Учет электроэнергии, главы 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности, главы 1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний, главы 2.2 Токопроводы напряжением до 35 кВ, главы 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ, главы 2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ, главы 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, главы 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ, главы 4.4 Аккумуляторные установки, главы 5.2 Генераторы и синхронные компенсаторы, главы 5.3 Электродвигатели и их коммутационные аппараты, главы 7.1 Электрооборудование жилых и общественных зданий.