О том, куда садить 4 жилу вводного кабеля на N или PE

avdejchuk
Добавлено 29.12.2016 00:20
0
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Пост о том, куда садить 4 жилу вводного кабеля типа АВВбШв 4х185, на примере кабеля 2х (АВВбШв 4х185). Принимал участие в приемке мною поставляемого оборудования на одном из объектов (УКН на ТП и ВРУ в здании). С заказчиком работаем давно и на каждые приемки объектов выезжаю я, т.к. так выепать мозг и РЭСу и сбыту могу только я))) Пришел инженер РЭСа, все ок, глянут на шину PE, N все ок (изначально жила сидит на N). Подписываем. 

Я говорю: стоп-стоп.

- А где же должна сидеть жила вводного кабеля?

Он: 

- на N. 

Я: 

- а почему не на РЕ?

Он: молчание, смотрит на меня...далее звонит начальнику РЭСа, и уточняет...потом говорит фразу, которую я слышу через раз:

- есть требование садить на РЕ.

я: 

- в каком документе это прописано?

....далее молчим, подписываем и уходим, что-то бормоча там себе под нос...

P.S. пересаживали при нем, хотя можно было и накуй его послать и еще и жалобу на него катануть за отсутствие знаний/норм/требований...

 

куда садить 4 жилу вводного кабеля

Спуститься к концу Подняться к началу
Ilyushhenkov
Добавлено 29.12.2016 00:41
Ilyushhenkov
0

Пункты: 99

а зачем пересаживали при нем? Оставили бы как на фото

Спуститься к концу Подняться к началу
Лепешко
Добавлено 29.12.2016 08:34
Лепешко
0

Пункты: 12

В ткп нарисована схема. И там от РЕ отделяется N а не наоборот

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 29.12.2016 08:37
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Цитата

В ткп нарисована схема. И там от РЕ отделяется N а не наоборот

ты видать это знаешь только в теории...на реальных объектах никогда не сталкивался с этим вопросом.

как на фото сделали потом, изначально сидела на ноле... это я уже решил поиздеваться над рэсом и потролить

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 29.12.2016 09:42
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

ТКП 339-20111. Пункт 4.3.15.5. Утром позвонил инспектор и сказал пункт, которым он вчеоа руководствовался.

4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допуска- ется объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитно- го РЕ-проводника.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 29.12.2016 10:49
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

есть ли подобный норматив в РФ? так сказать аналог белорусского ТКП 339

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 29.12.2016 10:51
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

белорусский ТКП 339-2011 введен взамен ПУЭ 6 в частях:

главы1.1 Общая часть,
главы 1.5 Учет электроэнергии, 
главы 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности, 
главы 1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний, 
главы 2.2 Токопроводы напряжением до 35 кВ, 
главы 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ, 
главы 2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ, 
главы 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, 
главы 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ, 
главы 4.4 Аккумуляторные установки, 
главы 5.2 Генераторы и синхронные компенсаторы, 
главы 5.3 Электродвигатели и их коммутационные аппараты, 
главы 7.1 Электрооборудование жилых и общественных зданий.

В ПУЭ должна быть глава, раз в 339 есть

Спуститься к концу Подняться к началу
Ilyushhenkov
Добавлено 29.12.2016 21:05
Ilyushhenkov
0

Пункты: 99

ПУЭ п.1.7.135

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии