Как правильно выполнить коммутацию двух счётчиков и тт?

Strike
Добавлено 28.12.2016 19:38
0
Strike
0

Пункты: 11

Народ, всем нержавеющий привет, подскажите решение проблемы 
Имеется счётчик, считает через тт, необходимо повесить контрольный счётчик, чтоб сравнить показания
Как правильно скоммутировать два счётчика и тт?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 19:53
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

На каждый счетчик свои ТТ. Будет погрешность пои параллельном включении 2 счетчиков на одни трансформаторы (по этим соображениям и на амперметры ставят отдельно ТТ).

Спуститься к концу Подняться к началу
Strike
Добавлено 28.12.2016 19:56
Strike
0

Пункты: 11

были подозрения, что не прокатит, хотя с другой стороны, счётчик последовательно будет подключён, просто будет считать кВт

а если тт старые, ну вышел срок у них, могут ли они врать?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 19:59
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

последовательно 2 счетчика? Ну если собрались считать кВт то прокатит, если Вт - то нет...

Цитата
а если тт старые, ну вышел срок у них, могут ли они врать?

легко. Не зря ж МПИ у них 4 года

Спуститься к концу Подняться к началу
Strike
Добавлено 28.12.2016 20:05
Strike
0

Пункты: 11

ну один стоит счётчик, боимся, что врёт, тт старые, хотим повесить контрольный счётчик

у иек, ставили недавно, 7 или 11 лет срок, не помню точно

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 20:08
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

так снимите этот, поставьте новые ТТ и новый счетчик. И себп жизнь облегчите и у сбыта воаросов не будет

в Беларуси ИЕК не внесен в реестр средств измерений, потому, как даже корпус на пробой не прошел испытание.

Спуститься к концу Подняться к началу
Strike
Добавлено 28.12.2016 20:09
Strike
0

Пункты: 11

да это для местного учёта, а не в курсе, сколько стоит замена ТТ?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 20:16
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

неа. Сами трансы стоят 7-8$ каждый, счетчик около 200$, а работа сильно зависит от региона

для техучета можно и энергомеру за 100$

Спуститься к концу Подняться к началу
Strike
Добавлено 28.12.2016 20:18
Strike
0

Пункты: 11

энергомера эта, дрянь полная, нет доверия вообще

Спуститься к концу Подняться к началу
Arze
Добавлено 28.12.2016 21:11
Arze
0

Пункты: 2

заменить старый учёт на новый вместе с ТТ будет дешевле чем поставить ещё один параллельно. Но если остановитесь на том варианте что будете ставить ещё один учет то наверное самый удобный вариант будет поставить контрольные ТТ сразу под основными и счетчики тоже рядом поставить (на контрольный счетчик провода также как и на основной только от новых тт), НО это если место позволяет. Если нет то искать место дальше по линии где установка ТТ будет возможна и там ставить счетчик

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 21:13
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

потому что слеплена с китайского говна самого дешевого. Себестоимость комплектующих СЕ303 бытового 30$

Спуститься к концу Подняться к началу
Strike
Добавлено 28.12.2016 21:15
Strike
0

Пункты: 11

скорее всего будет полная замена, мне ковыряться не очень хочется

Спуститься к концу Подняться к началу
Ilyushhenkov
Добавлено 28.12.2016 23:04
Ilyushhenkov
0

Пункты: 99

а зачем параллельно, когда нужно последовательно? у нас есть объекты, где амперметры увязаны в цепь ТТ и счетчика и усе нормально

Спуститься к концу Подняться к началу
Лепешко
Добавлено 28.12.2016 23:08
Лепешко
0

Пункты: 12

плату энергомера в РБ покупает

Цитата

а зачем параллельно, когда нужно последовательно? 

В рб так нельзя)

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 23:09
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Лепешко. какую плату?

Спуститься к концу Подняться к началу
Лепешко
Добавлено 28.12.2016 23:10
Лепешко
0

Пункты: 12

внутреннюю плату, которая считает, запоминает и тд. По крайней мере раньше покупали.

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 23:18
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

они все внутренние) есть плата измерительная, плата усилителя, процессора, развязки, индикации...не знаю что они покупают у кого, но когда мой товарищ разрабатывал свой прибор (МТХ, NP), он хохлам отправил СЕ, Гран-Систему, Альфу А1140 - те конструктора и выдали секреты энергомеры, вплоть до того, как ее обмануть не вскрывая пломбы)

Спуститься к концу Подняться к началу
Лепешко
Добавлено 28.12.2016 23:20
Лепешко
0

Пункты: 12

настолько глубоко не отвечу))) мтх - вроде же родом с Украины? А про гран и альфу ничего интересного не сказали?)

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 28.12.2016 23:24
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

мтх да, Украина. они просто просили им отправить самый самый козырный счетчик в РБ, вот и если глянуть на МТХ, то он один в один как СС от Гран-Системы, даже комплектующие теже))) и корпус размер, блин, гроб этот...альфа крутой, даже слить прошивку не смогли они там. давно было, такой поток инфы трудно запомнить

Спуститься к концу Подняться к началу
Лепешко
Добавлено 28.12.2016 23:26
Лепешко
0

Пункты: 12

но по качеству мтх далек от гран-системы. Альфа вроде как Россия

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии