Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Как правильно подключить СИП в автомат?

Brizgalov
Добавлено 11.05.2019 14:44
BrizgalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 420

Гильза штыревая и пресс и все ок

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 11.05.2019 14:51
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Бандаж в 47-29 не влезет. В 47-100 самое то.


Вот в такой, широкий

сип в автомат

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 11.05.2019 14:53
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

в этот и обжатый ГА 16 СИП влезает

Спуститься к концу Подняться к началу
DSergeev
Добавлено 11.05.2019 14:57
DSergeevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 152

Закручиваю жилы почасовой плоскогубцами и зажимаю. В частных домах пока не горели
Многоквартирные дома, где одпу, там горят автоматы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 11.05.2019 14:57
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

Цитата

Многоквартирные дома, где одпу, там горят автоматы.

в одпу же обычно литые стоят, там лучше обжимать ТА и садить на болты.

Спуститься к концу Подняться к началу
DSergeev
Добавлено 11.05.2019 14:58
DSergeevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 152

Денег нет. Обычный сип в ва47-29 на 63а 1р ноль в счетчик. Все

одпу на бараки. Где у каждого по 5 квт тэн
Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 11.05.2019 15:02
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

Цитата

одпу на бараки. Где у каждого по 5 квт тэн

тогда не удивительно, что оно горит, там и СИП по хорошему бы 25 квадратов нужен.

Спуститься к концу Подняться к началу
DSergeev
Добавлено 11.05.2019 15:03
DSergeevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 152

там прикол в том. Что автомат вырубает
А включаем мы ток через сутки. Сказали хватит воровать топите печки. Сейчас все нормально)

Спуститься к концу Подняться к началу
Kostyuchenko
Добавлено 11.05.2019 15:12
KostyuchenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 105

Вот он замарачивается. пускаq тогда наконечники штырковые берет и обжимает и все, коль сомневается в своих силах затяжки автомата

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 09.01.2020 11:22
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Всех с наступившим!!!
Мужики вопрос такого характера , как максимально правильно и надёжно завести СИП в автомат? Вариант с таким наконечником надёжен ли ? Ток порядка 70А

 СИП в автомат

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 09.01.2020 11:23
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

Цитата

Вариант с таким наконечником надёжен ли ? Ток порядка 70А

Как раз этот наконечник не подойдет, т.к. он хоть и луженый, но основной металл - медь.

Нужен НША/НШАЛ, либо делать переход на медь через ГАМ.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 09.01.2020 11:53
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

для постоянного электроснабжения лучше использовать стандартную схему расключки СИПа... СИП - проколы - кабель - автомат - потребитель... Тем более, что ток у тебя будет 70А... СИП сам по себе довольно жесткий + изоляция у него горит + условия охлаждения...
Для временного можно сколхозить твой вариант...Штыревые наконечники можно ставить луженые, гальвано пары не будет и смотри чтобы при насадке наконечника на провод не было свободного пространства, а также обжать прессом добротно

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 09.01.2020 11:56
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Возьми АВ в литом корпусе, у которых болтовое подключение (ВА57Ф31, ВА57Ф35 например)
+ наконечник со срывным болтом
+ термоусадка с клеевым слоем

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии