Падает напряжение при подключении котла эвпм-9

Malofeev
Добавлено 24.12.2016 16:12
0
Malofeev
0

Пункты: 5

Частный дом, провели отопление подключили котёл эвпм-9, при включении идёт посадка напряжения, а при отключение трещит реле, с чем это может быть связано?

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 24.12.2016 16:19
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Кабель питающий дом? Сечение? Сечение кабеля и длинна от щита до котла? Что за реле трещит? Реле там только на управление управления силовом частью т.е. с при включении реле - оно даёт сигнал на катушку контактора для его включения

Спуститься к концу Подняться к началу
Malofeev
Добавлено 24.12.2016 16:22
Malofeev
0

Пункты: 5

Кабель питающий дом сип 16 квадрат, от котла до автомата 5 м медь 4 квадрата

Реле трещит которые управляют группами тэн

Спуститься к концу Подняться к началу
Malofeev
Добавлено 24.12.2016 16:23
Malofeev
0

Пункты: 5

Напряжение в сети 238 В

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 24.12.2016 16:28
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Если стоит классический пускатель, он может гудеть при сильной просадке напряжения, так-как есть номинальное напряжения питания его катушки.

Варианты:

1) плохое соединение где-то на соединениях.

2) питающий вас трансформатор на пределе.

3) пробой нагревателей (но не КЗ) в котле.

4) проблемы с пускателем.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 24.12.2016 16:31
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Действия:

прозвонить нагреватели котла, проверить соединения проводки от ввода до котла, осмотреть состояние контактов пускателя\качество их прижатия\работу механизма на холостую.

Узнать у местных "умельцев" про трансформатор (возможно он перегружен и кто-то сталкивался с подобным).

Осмотр проводки начните с силовой розетки, на правильность разводки фаз, надёжность протяжки контактов.

У меня был случай неверного подключения электрокотла, в трёхэтажном доме при включении было: 1 этаж - света нет, 2 этаж ~110 вольт, 3 этаж 380 и погорело всё (фазы были раскиданы по этажам, неверно подключили вилку котла).

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии