От вибрации перестает работать излучатель и приёмник работающие в инфракрасном с

Ermakov
Добавлено 14.12.2016 21:29
0
Сообщение: 1
Ermakov
0

Пункты: 49

Коллеги, подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с таким.
Имеется два датчика: излучатель и приёмник работающие в инфракрасном спектре. Работают по принципу перекрытия: тоесть если что то закроет луч сигнала нет.Так вот возникла проблема как их настроить т.к. от вибрации периодически сигнал пропадает и автоматика перестаёт работать. Как обнаружить куда бьёт луч если его не видно?! 
PS. Ответы типа " через камеру телефона посмотри" не принимаются.

Спуститься к концу Подняться к началу
nicelektro
Добавлено 14.12.2016 21:48 Сообщение: 2
nicelektro
0

Пункты: 24

Используйте принцип работы камеры ночью с ИК подсветкой.

Спуститься к концу Подняться к началу
Одинцова
Добавлено 14.12.2016 21:49 Сообщение: 3
Одинцова
0

Пункты: 26

Никак. Заменить на лазер. Увеличить мощность диода и угол рассеивания.

Спуститься к концу Подняться к началу
kostromich
Добавлено 14.12.2016 21:56 Сообщение: 4
kostromich
0

Пункты: 2

Если ипдл (Извещатель пожарный дымовой линейный) надо тестер, светофильтр (пленка с точечками) указка лазерная. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Людвиг
Добавлено 14.12.2016 21:58 Сообщение: 5
Людвиг
0

Пункты: 4

а вибрация от чего? длина между излучателем и приемником?

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 14.12.2016 22:00 Сообщение: 6
Ermakov
0

Пункты: 49

Цитата

а вибрация от чего? длина между излучателем и приемником?

 

излучатель закреплен на станине подъёмного ролика и когда он опускается происходит удар. Расстояние между датчиками примерно 2 метра.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 14.12.2016 22:00 Сообщение: 7
Ermakov
0

Пункты: 49

Цитата

Никак. Заменить на лазер. Увеличить мощность диода и угол рассеивания.

мощность подняли с 5 единиц до 8. Угол рассеивания не регулируемый. Чтоб заменить на лазер необходимо переделать большую часть схемы

Спуститься к концу Подняться к началу
Одинцова
Добавлено 14.12.2016 22:17 Сообщение: 8
Одинцова
0

Пункты: 26

мощность не измеряется в единицах. Сделайте фото.

Самый вариант - перевесить подвижную часть датчика.

Спуститься к концу Подняться к началу
Potapov
Добавлено 14.12.2016 22:28 Сообщение: 9
Potapov
0

Пункты: 8

Если есть вибрация передатчика, то никак.

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravozov
Добавлено 14.12.2016 22:33 Сообщение: 10
Paravozov
0

Пункты: 22

мне кто нибудь физику процесса расскажет?

Спуститься к концу Подняться к началу
Potapov
Добавлено 14.12.2016 22:41 Сообщение: 11
Potapov
0

Пункты: 8

Цитата

мне кто нибудь физику процесса расскажет?

передатчик по сути - лазерная указка, причём закреплена эта указка на внутреннем механизме подстройки. При вибрации может как расстраиваться сам механизм подстройки, так и сам луч уходить на доли мм при вибрации корпуса, на расстоянии 50 метров разброс может быть достаточным для ухода луча с приёмного устройства.

Спуститься к концу Подняться к началу
Potapov
Добавлено 14.12.2016 22:41 Сообщение: 12
Potapov
0

Пункты: 8

поменяйте приёмник с передатчиком местами.

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravozov
Добавлено 14.12.2016 22:45 Сообщение: 13
Paravozov
0

Пункты: 22
Ааа, я думал там хороший угол рассеивания, так градусов 120))
Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 14.12.2016 22:47 Сообщение: 14
Ermakov
0

Пункты: 49

Вот излучатель не стойке. Имеется ещё одно большое но! Между датчиками есть щель через которую луч и проходит. Так что часть светового потока ограничивается размером этого отверстия.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 14.12.2016 22:49 Сообщение: 15
Ermakov
0

Пункты: 49

А это усилитель

Спуститься к концу Подняться к началу
Одинцова
Добавлено 14.12.2016 22:51 Сообщение: 16
Одинцова
0

Пункты: 26

сделайте трассу из гибкого световода. Можно попробовать из оптики большого сечения.

Спуститься к концу Подняться к началу
Людвиг
Добавлено 14.12.2016 22:52 Сообщение: 17
Людвиг
0

Пункты: 4

а как же оно раньше работало? что случилось? а разъем случайно не барахлит?

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 14.12.2016 22:56 Сообщение: 18
Ermakov
0

Пункты: 49
приезжали немцы проводили ремонт механизмов и видимо сдвинули станину или стойку. Разъёмы все проверены, по ним замечаний нет. Потеря сигнала происходит когда ролик опускается и от удара происходит вибрация. На усилителе есть индикация когда сигнал проходит. И видно что он пропадает когда происходит удар
Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 14.12.2016 22:58 Сообщение: 19
Loginov
0

Пункты: 15

Что именно прибор делает по лучу? Луч- прицел? Калибровка стола? 
А то может все до банальности просто! Закрепляем датчики жестко вне вибрации, а луч будет перекрывать в нужном месте прикрученная железяка в роли экрана.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 14.12.2016 23:01 Сообщение: 20
Ermakov
0

Пункты: 49

Цитата

Что именно прибор делает по лучу? Луч- прицел? Калибровка стола? 
А то может все до банальности просто! Закрепляем датчики жестко вне вибрации, а луч будет перекрывать в нужном месте прикрученная железяка в роли экрана.

 

датчики определяют наличие стальной полосы перед подачей в лазерную сварочную машину. На этом датчике полоса должна останавливаться и включается автоматика лазера. Перед тем как полоса подходит к этому датчику опускается прижимной ролик от удара которого теряется и появляется сигнал обнаружения полосы, тем самым вводя в ступор автоматику лазера

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 14.12.2016 23:05 Сообщение: 21
Loginov
0

Пункты: 15

Варианта все равно два: менять датчик на заведомо-исправный или выносить их из зоны воздействия удара. Может в самом датчике от времени и постоянных ударов плата потрескалась, контакты поломались.

все равно настраивать придётся! Так как это сделать?

наверняка все настраивается просто без наличия всяких ИК приемников. 

Банально стоят они напротив с определенным допуском, а дальше при плохом приеме крутится резистор подстроечный. Но как правило ИК не требует настройки кроме силы сигнала влияющий на удаленность приемника.

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 14.12.2016 23:08 Сообщение: 22
Loginov
0

Пункты: 15

по крайней мере на воротах автоматических. - датчик безопасности стоит один и тот же на разную ширину и подстроек в них нет.
Может быть что после манипуляций с наладкой тот самый ролик не вибрацию вызывает, а банально попадает в зону работы датчика. 

ну для пущей верности осциллографом снимать амплитуды с обоих частей во всех режимах

Вот для примера , ик датчик - поставил и забыл. У нас их и сносят. И роняют все подряд на них - но они не сбиваются. Вся настройка на место их выгнуть.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Автоматика и автоматизация
Чтобы скачать чертежи и проекты необходимо зарегистрироваться, или войти под своим логином.

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме
Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Вопрос по диплому ремонт вспомогательной части трансформатора 3 14
Расчет давления пожарного насоса на АУПТ. 6 101
Объясните как работает защита калориферов? 0 8
Как из типового проекта сделать рабочий? 4 215
Типовые инструкций по эксплуатации и обслуживанию оборудования подстанций 7 1084
Ответы по электробезопасности 4 группа 2017 года 2 244
Технологические карты в энергетике 57 4073
Помогите найти типовые инструкции по оперативному обслуживанию ПС 330 кВ 20 302
Дипломные работы по архитектуре 1 45
Проблема с деформационным швом. Утепление 20 811
Какой компрессор выбрать для гаража? 3 42
Нормы на сигнальную ленту для теплотрассы 0 34
Выбор коммутаторов Cisco 39 304
ОРУ 35 кВ фото ПС 220 кВ 2 58
Можно ли распределительные коробки устанавливать ванных комнатах? 2 51

Вход / Регистрация

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Область применения ОСТ 95 500-92 Настоя… ...

Настоящий стандарт ОСТ 95 10455-92 распр… ...

ОСТ 1 90050-72 с изменениями 2-5 Настоя… ...

Цели разработки и назначение системы дис… ...

Шунтируюший ректор РОМБС(М)-60000/500*. … ...

Краткие характеристики РКТРВД-50000/220 … ...

Проект электроснабжения школы на 275 мес… ...

Фильмы и видео


Вебинар по импорту-экспорту данных из ар… ...

Данное видео рассказывает секреты выбора… ...

В данном обзоре рассказывается о принцип… ...

Как маркируют провода и кабели и согласн… ...

Видео о том, как проектируют самолеты, п… ...

Видео вебинара о том как разработать раб… ...