Проектные решения по энергоэффективности

goolybad
Добавлено 13.11.2015 12:16
0
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Подскажите какие Вы применяете проектные решения по энергоэффективности? Именно по архитектурно-строительным решениям.

Спуститься к концу Подняться к началу
strindr
Добавлено 14.11.2015 08:34
strindr
0

Архитектурно-планировочные решения: 

- размещение максимального количества рабочих помещений на запад и части на восток, позволяет добиться максимальной освещенности помещений в светлое время суток;

- примыкание торцов пристройки к существующим отапливаемым зданиям позволяет снизить теплопотери;

- устройство оконных и наружных дверных блоков из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом, с сопротивлением теплопередаче Rт = 0.6 м2оС/Вт;

- снабжение входных дверей устройствами самозакрывания;

 

Конструктивные решения: 

- применение эффективных утеплителей для утепления наружных стен с расчетным коэффициентом теплопроводности λ=0.042-0.046 Вт/м20С;

- применение эффективных утеплителей с расчетным коэффициентом теплопроводности λ=0.042-0.046 Вт/м20С в конструкции покрытия;

 

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 19.12.2015 00:30
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

 - сокращения площади наружного остекления в реконструируемых зданиях.

Разумеется, в пределах требования нормативов и стандартов.

Здания постройки СССР часто имеют огромные окна, например, раньше мы снимали (около 30 лет) офис на 6 этаже жилого дома, там обычно художники обитали, короче у кого льготы на аренду, высота потолка 4,5 м, окна 3 м высотой, зимой был дубак, летом +42-45 в помещении.

Зачем такие? Надо было давно заложить проем до допустимых размеров и установить нормальные окна. Но слава богу мы свалили оттуда уже как 2 года.
Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 14.01.2016 00:38
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Система электроснабжения 

Энергосбережение энергетических ресурсов достигается снижением потерь электроэнергии в распределительных сетях и снижением потребления электроэнергии за счет эффективных технических решений.

Основные мероприятия по энергосбережению при распределении электрической энергии и повышению эффективности использования энергии:

- расчетный учет электроэнергии на вводах в здании;

- установка распределительных щитов в центрах нагрузок;

- применением газоразрядных ламп для освещения помещений;

- применение светильников с ЭПРА;

- рациональное управление рабочим освещением помещений.

Категория надежности энергоснабжения, расчетные электрические нагрузки приняты в соответствии с СП 31-110-2003 и ПУЭ.

Внутреннее электроосвещение здания выполняется, в основном, светильниками с газоразрядными лампами белого цвета с улучшенной цветопередачей и имеющими следующие преимущества перед лампами накаливания:

- на 80% меньше потребления электроэнергии, при аналогичной яркости света,

- световой поток в 5 раз больше при равном потреблении энергии;

- срок службы в 8 раз дольше при одинаковой светоотдаче.

В помещениях здания предусматривается рациональное управлением рабочим освещением в помещениях, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения, и позволяет включать светильники с учетом изменения естественной освещенности помещений.

- Использование компенсационных установок. Согласно СП 31-110-2003 п. 6.33 для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

- Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти и вписаны в государственный реестр средств измерений. Проектом предусматривается учет электроэнергии в основном здании, здании пристройки. Тип счетчиков Меркурий 230 АМ-03 380В 5-7,5А кл.0,5S. 

 

Вентиляция

 

Основные мероприятия по энергосбережению при передаче и распределении тепловой энергии: для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров  воздуха в помещениях здания, в соответствии с техническим заданием и   действующими нормативными документами, проектом предусмотрено устройство автономных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Приточные и вытяжные системы спроектированы на основе канальных установок  "LESSAR". Управление работой автономных систем приточно-вытяжной вентиляции осуществляется от термостатов.

В целях экономии электроэнергии и поддержания требуемой температуры предусмотрена система аварийного отключения, срабатывания которой происходит при нарушении циркуляции воздуха.

В процессе текущей эксплуатации электрических нагревательных приборов необходимо:

 

- поддерживать в исправном состоянии все оборудование, проводя своевременно их осмотр и ремонт.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 05.02.2021 17:09
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

В соответствии с федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода- тельные акты Российской Федерации” проектом предусмотрены мероприятия по экономии электрической энергии.

К мероприятиям по экономии электроэнергии относятся:

- применение светильников со светодиодными лампами;

- планирование и управление режимами работы электрооборудования;

- выбор электрооборудования с наиболее высоким КПД и другими высокими технико- экономическими характеристиками;

- расположение щитов в центре распределения нагрузок;

- размещение кабельных трасс по кратчайшему расстоянию между источниками электро- снабжения и потребителями электроэнергии.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Архитектура и строительство

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии