Нашел проект по подключению ДГУ:
Для обеспечения возможности автоматического ввода в работу дизель-генератора в релейном отсеке панели №13 ЩСН-0,4 кВ устанавливается релейная система АВР (см.рабочие чертежи марки ЭП). Монтаж релейного АВР осуществляется с помощью крепежных кронштейнов укрепляемых через отверстия в стенке релейного отсека панели.
Релейный блок автоматики более удобен и прост в обслуживании.
Описание принципа работы АВР-ДГУ.
В нормальном состоянии 1 секция 0,4кВ и 2 секция 0,4кв запитаны от ТСН-1 и ТСН-2 соответственно.
1. При исчезновении напряжения на обоих трансформаторах собственных нужд (ТСН-1 и ТСН-2) АВР-ДГУ с выдержкой времени отключает вводные выключатели 0,4 кВ трансформаторов ТСН-1 и ТСН-2.
2. Контролируется отключенное положение выключателей вводов трансформаторов 0,4кВ и выключенное состояние выключателя ввода ДГУ, производится запуск ДВС и блокировка управления выключателями вводов 0,4кВ трансформаторов.
3. Контролируется готовность ДГУ, отсутствие блокировки от защит и наличие напряжения на вводе ДГУ и включаются вводной выключатель ДГУ и секционный выключатель.
4. При восстановлении напряжения с выдержкой времени отключаются выключатель ввода ДГУ, ДВС, снимается блокировка включения выключателей вводов 0,4кВ трансформаторов и снимается команда на включение секционного выключателя.