Всем привет! Такая ситуация: на ТП асимметрия по напряжению - 252, 223, 211 В при нагрузке 10, 15, 32А. Транс ТМГ-160/10 Y/Y-0. 2014 г. На холостом напряжение ровная - 223 В по фазам. На ТП все контакты на нулевом проводе и шине и заземляющем спуске перезаделали. В чем может быть причина?
"При соединении обмоток по схеме Y/Yн (рис. 2.46, а) токи нулевой последовательности протекают только во вторичной обмотке и не уравновешиваются токами первичной обмотки. Протекая по сопротивлению zμ0, токи нулевой последовательности смешают геометрическую нейтраль треугольника линейных напряжений (рис. 2.46, б) и создают неcсимметрию фазных напряжений. Особенно существенным смещение нейтрали будет в трансформаторе с групповым магнитопроводом, так как zμ0=zμ.. Чтобы избежать больших смешений нейтрали в таких трансформаторах, ток нулевой составляющей ограничивают величиной 25% от номинального тока."
Я так понимаю, отходящие ВЛ? Это ты на вводе замерял? сколько отходящих? просто перекос.замерь на отходящих. Два варианта,которыми пользовался,первый :идти по отходящим считать сколько вводов на каждой фазе и разгружать перегруженные,второй:есть такая хитрость на в тп на рубильниках отходящих фазы менять местами, тем самым убирая асимметрию
перекос конечно есть, но почему он так явно проявляется на трансе в 160 кВА? 32А - это не более 15% от номинала. Т.е. при нагрузке по фазам 1.2.5А тоже не симметрия и будет такой же перекос по напряжению что ли? Такого ведь не должно быть.