Селективность защиты электрических сетей и персонала от токовых перегрузок

Yakovlev
Добавлено 23.11.2016 20:53
0
YakovlevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 219

Привет Всем! В техническом задании написано обеспечить селективность защиты электрических сетей и персонала от токовых перегрузок оборудования. Как доказать, что это в проекте предусмотрено? Либо карту селективности надо рисовать ( но гост и методики нет), либо ток короткого замыкания рассчитывать? Заранее спасибо

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 23.11.2016 21:08
nagiРанг
4.12

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Токи кз, и аварийные режимы и по ним автоматы выбирать

Спуститься к концу Подняться к началу
nicelektro
Добавлено 23.11.2016 21:09
nicelektro
2

Пункты: 24

Проект тебе не посчитает фактические петли фаза-фаза, фаза-ноль, фаза-земля. а по сему нет защит и селективности.

Спуститься к концу Подняться к началу
electricotboga
Добавлено 24.11.2016 08:36
electricotbogaЭлектрик Ранг
0

Группа: Любитель
Пункты: 788

электролаборатория Вам нужна... протоколы петли фаза-...., проверки срабатывания защит, и автоматов по токам утечки перегруза и КЗ... в результатах протокола будет указано обеспечивается или не обеспечивается защита для конкретных автоматов (потребителей)

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakovlev
Добавлено 24.11.2016 08:39
YakovlevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 219

а по карте селективности не доказать?

Спуститься к концу Подняться к началу
electricotboga
Добавлено 24.11.2016 08:42
electricotbogaЭлектрик Ранг
0

Группа: Любитель
Пункты: 788

проблемма в том что фактические токи и расчетные иногда не совпадают а токи утечки вообще зависят от многих факторов, автоматы тоже не гарантируют защиту. для этого и нужна лаборатория.

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravoz
Добавлено 24.11.2016 08:44
Paravoz
0

Пункты: 36

Ток перегрузки - это тепловой ток, в это понятие не входят токи КЗ. Может просто не выбирать защиту одного номинала? Можно конечно сделать карты селективности , только зачем - если внимательно посмотрев можно определить - есть она или нет. Тем более наверняка наличие/отсутствие карты селективности регламентируется нтд.

Спуститься к концу Подняться к началу
Захарыч
Добавлено 27.11.2016 14:53
Захарыч
0

Пункты: 31

Достаточно расчет короткого замыкания на шинах по ГОСТ 28249-93. А потом проверить выбранные автоматы на селективность согласно разработанной таблицы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии