Прогрев бетона

ТолянИв
Добавлено 19.10.2016 19:50
0
ТолянИв
0

Пункты: 3

Всем привет! Кто имел дело с прогревом бетона... что и как, с чем едят?) просто скоро придется столкнуться, а дела раньше с ним не имел...

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 19.10.2016 20:00
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

ТСЗИ + стальная проволока, куча инфы в интернете) а это все что я знаю))

Спуститься к концу Подняться к началу
Voznuk
Добавлено 19.10.2016 20:01
Voznuk
0

Пункты: 52

Станция прогрева, апв и пнсв спиралями.

или

Есть специальный трансформатор. Можно и без него. Есть формула длины петли. Зависит от диаметра кабеля. Кабель тоже свой. Пнсв в бухтах разного диаметра. Подробности в интернете :) Довольно просто

Спуститься к концу Подняться к началу
SENER
Добавлено 19.10.2016 20:11
SENERРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 150

Немного сталкивался. Высчитывали длину прогревочного провода, по R и U. Затем, привязывали прогревочный провод к коркасу (арматуре). Затем подключались к 3-х фазной сварке. Детали не помню. Давненько это было.:)

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 19.10.2016 21:01
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Прогревочный трансформатор, вход 380в, выход три фазы 55/65/75/85/95в, регулируется переключателем. Мы в спецстрое использовали сип, на котором через каждый метр снята изоляция по сантиметру.

От сипа проводом АПВ подключается либо спираль, выполненная проводом ПНСВ, либо металлические электроды, воткнутые в бетон на расстоянии 20-30 см друг от друга. Задача в том, чтобы равномерно распределить три фазы по всему бетону. Сначала подаешь на бетон 55-65в, при этом нагрузка будет расти несколько часов, потом начнёт падать. После этого меняешь напряжение на 85-95в.

И все это остаётся подключенным двое-трое суток. Зависит от температуры на улице. Если использовать спираль из ПНСВ, то длинна этого провода должна быть 36-38 метров.

Если объём бетона не более двух кубов, то достотачно 3 спирали, подключенные к сварочному аппарату (не инъекторному!), выставленному на максимальный ток.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kvasov
Добавлено 19.10.2016 21:04
Kvasov
0

Пункты: 11

Я грел по 250-200 кубов бетона, спиралей около сотни, и, чтобы не возиться с АПВ, ПНСВ подключал напрямую к СИПу, но в сип располагался в 10-15 см от бетона, потому что ПНСВ на воздухе сгорает при большой протяженности.

Спуститься к концу Подняться к началу
Avseiko
Добавлено 19.10.2016 22:17
AvseikoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 124

В ссср использовали обычную арматуру. К ней подводили напряжение и получалось что-то вроде кипятильника из лезвий. Индикатором наличия напряжения / хорошего контакта служили лампочки + освещение. Коллега рассказывал..

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии