Прислал пользователь обрезанный pdf в котором план одного этажа и структурная схема, на которой не понять какой тип.
Может пояснительная будет полезна:
Настоящий Проект на строительство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в Комплексе многозального семейного кинотеатра по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский р- н, Александровский парк, разработан на основании Технического задания Заказчика, "Технических условий на проектирование противопожарной защиты здания" разработанный ООО "НИЦ С и ЦБ" и архитектурно-планировочных чертежей здания.
2. Характеристика защищаемого объекта
Защищаемый объект представляет собой 4-х этажное здание с цокольным этажом.
В цокольном этаже расположены: закрытая автостоянка на 66 автомашин,
административные помещения, технические помещения, водомерный узел, помещение для оборудования АУПС, венткамеры вытяжной и приточной вентиляции.
На первом этаже расположены кассы, кафе-бар, ресторан быстрого питания, подсобные помещения ресторана, административные помещения.
На втором этаже расположены 6 кинозалов на 45, 333, 202, 95, 95 и132 места, выставочный зал, офисные помещения.
На третьем этаже расположены: диспетчерская, 6 кинозалов (второй свет), офисные помещения, вытяжные венткамеры.
На четвертом этаже расположены: 6 кинозалов (пространство за навесным потолком), ресторан, подсобные помещения ресторана, зимний сад.
В здании есть 7 лифтов и 8 лестниц - 1 и 7 лифты: между цокольным и 2 этажами; 2-6 лифты: между цокольным и 4 этажами.
Помещение автостоянки в цокольном этаже и выставочный зал на 2 этаже защищены АУПТ.
3. Основные технические решения.
3.1. Размещение оборудования СОУЭ
Проектируемая система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с
"Техническими условиями на проектирование противопожарной защиты здания", разработанными ООО "НИЦ С и ЦБ", должна быть 4-го типа.
СОУЭ предназначена для передаче информации о пожаре дежурной службе и сотрудникам и посетителям кинотеатра и организации управления эвакуацией из здания. Для управления эвакуацией в состав СОУЭ должна входить подсистема обратной связи из зон оповещения.
В помещениях многозального кинотеатра должно быть 19 зон оповещения:
Зона №1 - пожарный пост, помещение охраны;
Зона №2 - автостоянка;
Зона №3 - помещения цокольного этажа;
Зона №4 - помещения входного и распределительного вестибюлей, кафе-бара;
Зона №5 - помещения ресторана быстрого питания и его подсобные помещения;
Зона №6 - помещения кинозала №1;
Зона №7 - помещения кинозала №2;
Зона №8 - помещения кинозала №3;
Зона №9 - помещения кинозала №4;
Зона №10 - помещения кинозала №5;
Зона №11 - помещения кинозала №6;
Зона №12 - помещения выставочного зала;
Зона №13 - помещения 208,210,211 2 этажа;
Зона №14 - помещения 207,29 2 этажа;
Зона №15 -помещения 301, 302 3 этажа;
Зона №16 -помещения 303, 305, 306 3 этажа;
Зона №17 - помещения 304 3 этажа;
Зона №18 - помещения зимнего сада, и зала ресторана 4 этажа;
Зона №19 - подсобные помещения ресторана 4 этажа;
В Проекте запроектированы оборудование СОУЭ производства фирмы Jedia (Южная Корея), позволяющая организовать до 20 зон оповещения а также музыкальную трансляцию в выбранных зонах, что необходимо для такого развлекательного объекта как многозальный кинотеатр.
Для управления зонами оповещения проектируемая АУПС должна сформировать 19 сигналов управления.
19 дюймовая стойка с оборудованием СОУЭ производства фирмы Jedia должна быть размещена в помещении диспетчерской на 3 этажа здания. В 19" стойке должны быть установлены:
• Блок включения вентиляторов JAB -112 А;
• Аварийный переключатель JES-120A;
• Аварийная панель JEU-211 А;
• Блок коммутации JRG-220A;
• Системный селектор каналов JSS-120A;
• Блок контроля целостности громкоговорителей JSC-132A;
• Предварительный усилитель JMA-1410;
• Усилитель мощности JPA-060C;
• Цифровой модуль сообщений DM-46;
• Микрофонная консоль на 20 зон;
• Блок монитора JMU-307A;
• Проигрыватель компакт дисков JBCD-10;
• Дистрибьютер JAD-125A;
• Блок бесперебойного питания JER-362;
Количество усилительных блоков будет определено на этапе рабочего проекта. Прокладку линий связи к громкоговорителям выполнить в металлическом рукаве за навесными потолками. Спуски к громкоговорителям защитить коробами из негорючих материалов.
Оборудование СОУЭ производства фирмы Jedia (Южная Корея) обеспечивает выполнение требований п. 5 ст. 83 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" так, как оборудовано встроенным автоматическим контролем работоспособности усилителей и состояние соединительных линий к громкоговорителям.
3.2. Размещение световых оповещателей
Световые оповещатели "ВЫХОД" типа КОП-24 и должны устанавливаться на выходах из помещений. Световые оповещатели "ВЫХОД" типа КОП-24 с направлением движения должны устанавливаться на автостоянке, выставочном зале, эвакуационной галерее, ресторанах и коридорах здания.
Для выполнения требований п. 5 ст. 83 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" для питания световых оповещателей должно быть применено оборудование НВП "Болид" в составе блоков "С2000-М", "С2000-КПБ", "РИП-12". Блоки "С2000-М" обеспечивают контроль работоспособности блоков и состояние соединительных линий питания световых оповещателей.
Прокладку линий электропитания к световым оповещателям выполнить в металлическом рукаве за навесными потолками.
3.3. Обратная связь зон оповещения
Для обеспечения обратной связи из зон оповещения применено оборудование фирмы "СОММЕХ" (Южная Корея). В помещении диспетчерской должен быть установлен центральный пульт громкой связи Commex PI-30L на 30 удаленных абонентов. В зонах оповещения должны быть установлены переговорные устройства Commex CM-200L. Для обеспечения бесперебойной связи электропитание центрального пульта должно быть выполнено от источника бесперебойного питания.
Прокладку линий связи к переговорным устройствам выполнить в металлическом рукаве за навесными потолками.
3.4. Кабельная сеть СОУЭ.
Вертикальные кабели соединительных линий СОУЭ проложить в цокольный этаж в отдельной трубе вертикального стояка. Стояк выполнить из негорючего материала.
Этажные соединительные линии звуковых и световых оповещателей должны быть выполнены кабелем КПСЭнг-FRLS 2x0,75.
Соединения блоков "С2000", "С2000-КПБ", по электропитанию +12В выполнить кабелем КПСЭнг-FRLS 2x1,0.
Подвод электропитания выполнить от электрощита кабелем КПСЭнг-FRLS 2x2x1,5;
3.5. Электроснабжение.
Система оповещения и управления эвакуацией является потребителем электроэнергии первой категории и ее электропитание должно быть предусмотрено от двух независимых источников.
Основной ввод -220 В, 50 Гц от распределительного щита здания.
Резервный ввод - от аккумуляторных батарей, установленных в 19" стойке и блоке РИП-12. Емкость аккумуляторов должно обеспечить работу СОУЭ в аварийном режиме не менее 24 часов.
4. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах.
Расчет численности персонала для технического обслуживания и планового текущего ремонта произведен в соответствии с руководящими техническими материалами РТМ 25.488-82 результаты расчета - линейный электромонтёр-1 чел./смена. При обслуживании и ремонте необходимо руководствоваться РД 25.946 - 90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".
5. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ.
6.1 .Монтаж оборудования противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре рекомендуется выполнять в соответствии с РД 78.145-93.
6.2. Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности:
-подготовительные работы;
-установка извещателей.
6.3. К подготовительным работам относятся:
-проверка целостности извещателей (входной контроль);
-подготовка материалов и рабочих мест.
6.4. Периодичность обслуживания извещателей - в соответствии с техническим описанием.
6. Требования по технике безопасности