Подскажите какой состав взять для огнезащиты металлических конструкций произв. зданий? Не согласовали
В ответ на Ваше письмо о согласовании защиты металлоконструкций методом оштукатуривания по сетке на окраску металлоконструкций современным покрытием Unitfire WB сообщаем , что данное покрытие не согласовываем по причине недолговечности данного состава равного 20 годам. Согласно ГОСТ 54257- 2010 «Надежность строительных конструкций и оснований» срок службы производственных зданий должен быть не менее 50 лет.
Берите «Силотерм ЭП-6» по ТУ 2257-002-33680530-02 с изм.01, с гарантированным сроком службы не менее 50 лет по предварительно нанесенной грунтовке. При этом необходимо обрабатывать только колонны и главные балки, у которых приведенная толщина металлоконструкций составляет 7 мм (огнестойкость при этом составляет при этом составляет 1,5 часа). Для второстепенных балок имеющих приведенную толщину 4мм необходимо осуществить огнезащиту согласно проекту, оштукатуриванием по сетке.
При применении огнезащитного покрытия «Силотерм ЭП-6» до начала выполнения работ необходимо согласовать проект выполнения работ с органом государственного пожарного надзора.
Необходимо учитывать потери при нанесении состава на защищаемую поверхность (5 + 30%).