Может ли силовой трансформатор работать на напряжении ВН 6 кВ и на 10 кВ?

Ivanuta
Добавлено 24.08.2016 16:50
4.25
IvanutaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 116
Уважаемые коллеги!!! Может ли один силовой трансформатор работать на напряжении ВН 6 кВ и на 10 кВ трансформируя его на стороне НН на 0,4 кВ?
Спуститься к концу Подняться к началу
Fima
Добавлено 24.08.2016 16:52
Fima
0

Пункты: 16
Обычно только на 6 или на 10 кВ.Я честно говоря не помню,по моему у 10 кВ трансформатора даже РПН нету,лишь только ПБВ
Спуститься к концу Подняться к началу
Казахх
Добавлено 24.08.2016 16:57
Казахх
0

Пункты: 14
это стандартно ... возможно переключением групп обмоток можно менять напряжение примером как с трехфазным мотором звезда на 380 В треугольник на 220 В
Спуститься к концу Подняться к началу
Fima
Добавлено 24.08.2016 17:07
Fima
0

Пункты: 16
у преобразовательных силовых трансформаторов видел такую возможность. Менять с помощью пбв звезду на треугольник. Такой трансформатор имел 4 вентильных обмотки, которые питали промышленные печи.

А на счет 10 кВ трансформаторы вряд ли.
Спуститься к концу Подняться к началу
Ivanuta
Добавлено 24.08.2016 17:16
IvanutaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 116
огромное спасибо !!! вот пример маркировки ТМ-1000/10-6/0,4 вот я и подумал что возможно один и тот же трансформатор может работать на 6 кВ и на 10 кВ выдавая при этом 0,4 кВ
Спуститься к концу Подняться к началу
Fima
Добавлено 24.08.2016 17:19
Fima
0

Пункты: 16
Да переключением витков. На практике встречал 110/10-6 двухобмоточный.
Спуститься к концу Подняться к началу
Лаврушин (Гость)
Добавлено 24.08.2016 17:21
Лаврушин (Гость)

Конечно, может. По высокой стороне устанавливаются перемычки в виде небольших шинок и в зависимости от установки меняют соединение обмоток либо на звезду, либо на треугольник.. Но это на сухих трансформаторах делается, конечно.

На масляных, пожалуй, под заказ можно тоже такую конструкцию сделать, но это слишком муторно и того не стоит.
Спуститься к концу Подняться к началу
Maior
Добавлено 24.08.2016 18:17
Maior
3.66

Пункты: 53
не все так просто. Переключив обмотки трансформатора рассчитанного на 10 кВ со звезды на треугольник Вы получите не 6 кВ, а только 5,78.

А если напряжение по высокой стороне будет завышено к примеру 6,3 кВ то напряжение на вторичнной обмотке окажется завышенным. Возрастут потери ХХ и КЗ.Кроме того, увеличится ток в первичной цепи так как мощность трансформатора останется прежней, что вызовет дополнительный нагрев обмоток. Так же, поменяется группа соединения обмоток Y/Yo - 12 на 11 группу ∆/Yo
Спуститься к концу Подняться к началу
Лаврушин (Гость)
Добавлено 24.08.2016 23:09
Лаврушин (Гость)

одно дело когда вы переключаете ответвления обмоток, а совершенно другое когда меняете установленные заводом соединения обмоток. Я ни разу не видел силовой трансформатор общего назначения который бы выпускался с завода с возможностью переключать обмотки со звезды на треугольник.
Спуститься к концу Подняться к началу
Лаврушин (Гость)
Добавлено 24.08.2016 23:11
Лаврушин (Гость)

В любом случае лучше не менять то, что было сделано заводом.

трансформатор, который был спроектирован и рассчитан заводом на конкретную схему соединения обмоток высшего напряжения, не рекомендуется включать в работу по другой схеме. Были такие умельцы, которые сделали из ТМГ 100 10/0,4 - 6/0,4.

Наша лаборатория не дала добро на включение его в работу. Можно спорить и утверждать что угодно, однако на практике никто не допустит таких самоделок.
Спуститься к концу Подняться к началу
Kochet
Добавлено 10.01.2017 14:13
KochetРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 110

Перематываешь катушки, предварительно сделав расчет. И ВСЕ!

 

как перевести трансформатор с 6 на 10 кв

Спуститься к концу Подняться к началу
megatron
Добавлено 10.01.2017 14:20
megatronРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 235

ого, а я видел у масленных тр-ра изоляцию провода из электротехнической бумаги..

Спуститься к концу Подняться к началу
Kochet
Добавлено 10.01.2017 14:21
KochetРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 110

бумажная изоляция лучше.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kochet
Добавлено 13.01.2017 14:50
KochetРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 110

Еще фото с перемотки

силовой трансформатор работать на напряжении ВН 6 кВ и на 10 кВ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kochet
Добавлено 14.01.2017 15:35
KochetРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 110

намотка обмоток трансформатора

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии