потери от тп до вру - 2% ; от вру до шр - 0,5% ; от шр на внутреннюю проводку 2,5%
Если 5 % то приблизительно 85 квадратов. Если 2% то 200 квадратов приблизительно. Посчитал приблизительно по активному сопротивлению. Если надо точно, могу посчитать точно по полному сопротивлению цепи. И это медь!!!
Есть такая формула ПОТЕРИ=Мр/К/S, где момент мощности Мр=Р*L (кВт*м), S - сечение жилы кабеля в мм кв., К - коэф. зависящий от напряжения ("380В" или "220В" - это без теор. выкладок) и от материалы кабеля (медь или алюминий), для "220": медь - 12,8, Алюм.- 7,7. Получаем для меди 5кВт00 м / 12,8=390,6, если кабель 95 мм кв. - потери 4,1%. Дешевле будет кабель алюминиевый в броне - 150 мм кв. (это на потери 4,1%). Все это теория для ответа - какое сечение. 1 км кабеля, траншея и работы по монтажу - дадут ответ стоит оно того или нет. Не знаю остальных условий, но 1 км кабельной для 5 кВт не делают, ищите другие варианты :)))