Какое сечение провода нужно?

Svarnoi
Добавлено 24.08.2016 11:58
0
Svarnoi
0

Пункты: 7
ПОДСКАЖИТЕ какое сечение провода нужно при длине 1000 м, что бы держал нагрузку 5квт при минимальных потерях???
Спуститься к концу Подняться к началу
Maior
Добавлено 24.08.2016 12:13
Maior
3.66

Пункты: 53
Чем больше сечение -тем меньше потери. Смотря для каких целей, где-то можно пожертвовать отклонением напряжения ради экономии. Но 1 км это много.
Спуститься к концу Подняться к началу
Svarnoi
Добавлено 24.08.2016 12:15
Svarnoi
0

Пункты: 7
АВБбШв 2 кабель алюминиевый бронированный двухжильный в двойной ПВХ изоляции хватит?
Спуститься к концу Подняться к началу
Svarnoi
Добавлено 24.08.2016 12:16
Svarnoi
0

Пункты: 7
Написал 2х16 мм кв кабель, мне выдало смайлик!
Спуститься к концу Подняться к началу
Vorotnikov
Добавлено 24.08.2016 12:32
Vorotnikov
0

Пункты: 12
нет. Можно кусками вначале больше. В середине чуть меньше и в конце по менее. Посчитай по формулам.
Спуститься к концу Подняться к началу
Vorotnikov
Добавлено 24.08.2016 12:46
Vorotnikov
0

Пункты: 12
Думаю минимум 50 квадратов!
Спуститься к концу Подняться к началу
Казахх
Добавлено 24.08.2016 12:49
Казахх
0

Пункты: 14
мы на станции прокладывали кабель, 120*3 на нем напряжение 0,4 длина 150 м, для наименьших потерь, а вы говорите 50 хватит
Спуститься к концу Подняться к началу
Казахх
Добавлено 24.08.2016 12:50
Казахх
0

Пункты: 14
Стоит задуматься не многовато ли чести для 5 кВт.
Спуститься к концу Подняться к началу
electricotboga
Добавлено 24.08.2016 12:56
electricotbogaЭлектрик Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 788
потери от тп до вру - 2% ; от вру до шр - 0,5% ; от шр на внутреннюю проводку 2,5%

Если 5 % то приблизительно 85 квадратов. Если 2% то 200 квадратов приблизительно. Посчитал приблизительно по активному сопротивлению. Если надо точно, могу посчитать точно по полному сопротивлению цепи. И это медь!!!
Спуститься к концу Подняться к началу
electricotboga
Добавлено 24.08.2016 12:58
electricotbogaЭлектрик Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 788
Если сечение 85 квадратов то диаметр медной жилы 10.4 Миллиметра. Если 200 квадратов то диаметр медной жилы 16 миллиметров. Теперь прикидывайте сами.

А что вы хотели с 1000 метров 220 вольт однофазного напряжения с током 25 ампер. :)) Вот вам и пять киловатт на километр
Спуститься к концу Подняться к началу
Казахх
Добавлено 24.08.2016 13:02
Казахх
0

Пункты: 14
Тянуть кабель на один километр ради 5 КВт, плюс сечение максимум! Поставь генератор.

На 220 В и с потерями в 1% медный проводник должен быть 400 мм кв.
Спуститься к концу Подняться к началу
Svarnoi
Добавлено 24.08.2016 14:52
Svarnoi
0

Пункты: 7
Это жесть! Короче никак.
Спуститься к концу Подняться к началу
vs$vs
Добавлено 24.08.2016 15:52
vs$vs
5

Пункты: 26
Ну можно еще 2 транса приобрести, повышающий и понижающий, но это уже другая история...
Спуститься к концу Подняться к началу
SIG_P220
Добавлено 27.08.2016 18:38
SIG_P220
5

Пункты: 4
Есть такая формула ПОТЕРИ=Мр/К/S, где момент мощности Мр=Р*L (кВт*м), S - сечение жилы кабеля в мм кв., К - коэф. зависящий от напряжения ("380В" или "220В" - это без теор. выкладок) и от материалы кабеля (медь или алюминий), для "220": медь - 12,8, Алюм.- 7,7. Получаем для меди 5кВт00 м / 12,8=390,6, если кабель 95 мм кв. - потери 4,1%. Дешевле будет кабель алюминиевый в броне - 150 мм кв. (это на потери 4,1%). Все это теория для ответа - какое сечение. 1 км кабеля, траншея и работы по монтажу - дадут ответ стоит оно того или нет. Не знаю остальных условий, но 1 км кабельной для 5 кВт не делают, ищите другие варианты :)))
Спуститься к концу Подняться к началу
electricotboga
Добавлено 27.08.2016 21:05
electricotbogaЭлектрик Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 788
Цитата
Получаем для меди 5кВт00 м / 12,8=390,6, если кабель 95 мм кв. - потери 4,1%. Дешевле будет кабель алюминиевый в броне - 150 мм кв. (это на потери 4,1%). Все это теория для ответа - какое сечение. 1 км кабеля, траншея и работы по монтажу - дадут ответ стоит оно того или нет. Не знаю остальных условий, но 1 км кабельной для 5 кВт не делают, ищите другие варианты :)))


Все верно!!
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии