Плачет котел, Ситуация такая, при работе на небольших нагрузках с низкой температурой обратки из конвективной шахты льется вода, не очень много, может ведро за час набежит.

Течь эта очень активно реагирует на повышение температуры обратки (53 плюс минус) т е при подогреве течет гораздо меньше, температура уходящих растет.

Варианты: свищ, или может конденсат?

Может кто сталкивался с такой проблемой?

Котел КВГМ 140 150, единственный в России:)) схема циркуляции противоточная
Спуститься к концу Подняться к началу
Uhtich
Добавлено 19.08.2016 14:11
Uhtich
0

Пункты: 7
Рециркуляция есть? Нужно чтобы вода на входе котел была не менее 60 градусов иначе образуется конденсат из уходящих газов. При малых нагрузках котла какая температура уходящих газов?
Спуститься к концу Подняться к началу
NOSOV
Добавлено 23.08.2016 10:29
NOSOV
0

Пункты: 15
При малых нагрузках порядка 70-80 градусов
Спуститься к концу Подняться к началу
Uhtich
Добавлено 23.08.2016 17:43
Uhtich
0

Пункты: 7

Нужно разделить поток воды чтобы часть проходила через котёл, а часть через 3-ходовой клапан по байпасной линий шла. Тогда через котел будет идти меньше воды и она будет намного теплее, температура уходящих газов вырастет, соответственно

Спуститься к концу Подняться к началу
NOSOV
Добавлено 23.08.2016 17:53
NOSOV
0

Пункты: 15
Рециркуляция присутствует, однако выбранные проектантами насосы рециркуляции не подходят к нашему текущему режиму, они просто не продавят гидросопротивление котла.

Мы же хотим понять свищ это или конденсат, если свищ то искать и ремонтировать надо, а если конденсат то режим настраивать. Котельная новая еще толком не испытанная.
Спуститься к концу Подняться к началу
Uhtich
Добавлено 23.08.2016 17:56
Uhtich
0

Пункты: 7
Ну свищ я не знаю как определить кроме как залезть в котел под давлением и посмотреть. Можно попробовать надавить котел, при плотно закрученных продувочных вентилях, закрыть задвижки на входе и выходе с котла и посмотреть как быстро падает давление. Как быстро оно должно падать я не могу сказать. Если у вас 2 котла и один плачет, а другой нет, то можно сравнить результаты теста.
Спуститься к концу Подняться к началу
teplotechnik
Добавлено 23.08.2016 17:58
teplotechnik
0

Пункты: 7
если есть химлаборатория - воду на анализ и будет ясно - сетевая вода или нет
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Отопление, вентиляция теплоснабжение, кондиционирование

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии