Плачет котел, Ситуация такая, при работе на небольших нагрузках с низкой температурой обратки из конвективной шахты льется вода, не очень много, может ведро за час набежит.
Течь эта очень активно реагирует на повышение температуры обратки (53 плюс минус) т е при подогреве течет гораздо меньше, температура уходящих растет.
Варианты: свищ, или может конденсат?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Котел КВГМ 140 150, единственный в России:)) схема циркуляции противоточная
Рециркуляция есть? Нужно чтобы вода на входе котел была не менее 60 градусов иначе образуется конденсат из уходящих газов. При малых нагрузках котла какая температура уходящих газов?
Нужно разделить поток воды чтобы часть проходила через котёл, а часть через 3-ходовой клапан по байпасной линий шла. Тогда через котел будет идти меньше воды и она будет намного теплее, температура уходящих газов вырастет, соответственно
Рециркуляция присутствует, однако выбранные проектантами насосы рециркуляции не подходят к нашему текущему режиму, они просто не продавят гидросопротивление котла.
Мы же хотим понять свищ это или конденсат, если свищ то искать и ремонтировать надо, а если конденсат то режим настраивать. Котельная новая еще толком не испытанная.
Ну свищ я не знаю как определить кроме как залезть в котел под давлением и посмотреть. Можно попробовать надавить котел, при плотно закрученных продувочных вентилях, закрыть задвижки на входе и выходе с котла и посмотреть как быстро падает давление. Как быстро оно должно падать я не могу сказать. Если у вас 2 котла и один плачет, а другой нет, то можно сравнить результаты теста.